00问答网
所有问题
当前搜索:
总线盘手动需要控制器手动吗
总线盘
和多线盘操作
需要
注意的事项是
答:
手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、
停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制
消火栓泵的启动、停止。
小小知识点:多线联动
控制器
与
总线手动控制
通盘的区别!
答:
多线联动控制器以独立线路连接每个消防设备,
无论是通过火灾报警控制器的联动还是在系统故障时的应急手动操作,都能确保灵活响应
。它的每个设备都独立工作,不受单一故障影响。相比之下,总线手动控制盘依赖火灾报警控制器的二总线系统,一旦控制器或总线发生故障,所有依赖于该系统的消防设备都将失去控制。因...
消防控制室
总线控制盘控制
哪些设备?
答:
这个功能总线控制盘不能满足要求
,需要通过消防联动控制器的多线控制盘(也称为直接手动控制单元、直接手动控制盘)实现,多线控制盘的启\停按钮应通过专用线路与消防水泵、防烟风机、排烟风机的现场控制柜连接。
总线控制盘
的每一个按键对应一个总线控制模块,对消防设备的控制是由
手动
...
答:
总线控制盘
的每一个按键对应一个总线控制模块,对消防设备的控制是由控制模块实现的。即消防联动
控制器
按预设逻辑和时序通过控制模块自动控制消防设备动作,或通过操作总线控制盘的按键、控制模块
手动控制
消防设备的动作。
消防
总线
制
手动控制
盘和多限制手动控制盘有什么不一样?
答:
通过总线盘对现场设备进行控制,如卷帘门、声光警报器等。
多线制手动控制盘主要是对重要的消防设备比如风机、水泵等进行专线控制
,每台设备都是单独布线到现场,保证控制器任何状态下(正常或者故障),均可以在控制中心启动现场设备。
消防主机
手动盘
原理
答:
报警设备
控制器
对网络现场设备的控制包括两种方式:一种是手动启动方式,一种是自动联动方式。手动启动方式即通过消防主机控制器的
手动盘
或控制键盘均可启动小主机的任意一个现场设备;自动联动方式即当网络中的火警信息满足任意一台控制器所存储的联动公式时,该控制器将发出自动启动对应现场设备的控制命令;...
消防
总线
制
手动控制
盘和多限制手动控制盘有啥不一样啊
答:
总线制
手动控制
盘:是将信号总线上所带的控制设备模块地址定义到
总线盘
上的任意一个地址,通过总线盘对现场设备进行控制;如卷帘门、声光报警器 电梯迫降等;线路是总线到设备处,设备处接监视/控制模块开实现设备控制和状态显示!多线制手动控制盘:主要是对重要的消防灭火 防排烟设备 如:排烟/新风...
总线控制盘
和多线控制盘的区别
答:
总线控制盘
的每个按键,均可通过编程实现对各类、各分区、各具体部件的控制。多线控制盘这个功能总线控制盘不能满足要求,需要通过消防联动
控制器
的多线控制盘(也称为直接
手动控制
单元、直接手动控制盘)实现,多线控制盘的启\停按钮应通过专用线路与消防水泵、防烟风机、排烟风机的现场控制柜连接。
总线控制盘
受火灾报警
控制器
影响吗
答:
受。
总线盘
与火灾报警
控制器
的控制方法有影响,因此在操作总线盘上的设备时,先确保其控制方法在于
手动
状态,否则无法操作总线盘。
消防泵有几种启动方式,为什么?
答:
手动控制
:1、使用水泵控制柜上的启停按钮手动启停消防泵。如在测试时,可现场手动按下相应消防泵的启泵按键启动,按下停止键停泵。2、使用火灾报警
控制器
多线盘或
总线盘
直接手动启动消防泵。多线盘是将水泵控制柜上的启停按键用线直连至火灾控制器,实现远程手动启停。总线盘是通过火灾报警控制器将...