答:
5)灯具
安装高度
对照明效果有一定的影响,当灯具高度增加,照度下降时,安装高度降低,眩光增加,均匀度下降,
教室
灯具距地面安装高度 6)阶梯教室(合班教室或报告厅)中灯具数量多,眩光干扰增大,宜选用限制眩光性能较好的灯具,如带格栅或带漫反射板(罩)型的灯具,保护角较大的开启式灯具。7)绘画、...
某学校
教室
用电如图,
层高为3.5m
,
配电箱
答:
一盏灯一年的用电量为2×5×40×40÷1000=16度. 故该校所有
教室
全年共用电为 16×6×48=4608(度).
高校教师需要设置
配电箱
吗
答:
教室配电箱安装
规范1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。2、大于80A以上的主开关须加装灭弧片。3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。4、同一箱内,不得设置多处接地端,接零端。5、严禁在箱内摆放接头。6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。7、...
小学教师内对
配电箱
有没有什么要求
答:
根据查询相关资料显示:有要求。JGJ310-2013《教育建筑电气设计规范》5.2.5
教室配电
应符合下列规定:每间教室宜设教室专用
配电箱
;当多间教室共用配电箱时,其配电范围不宜超过3个教室,并应按不同教室分设电源插座回路。
1.设计任务: 某高校电气照明系统设计
答:
(5)为满足照度均匀要求,
教室
布灯时,灯具的距高比不宜超过所选灯具的最大允许距高比 (6)普通教室前后墙应各设1·2组电源插座,插座宜单独回路
配电
,且应装设漏电保护 (7)教室宜
安装
吊扇及调速开关 (8)学生活动区与公共活动区宜分开控制与配电。每栋楼及每层楼均应设置电源切断开关 (9...
三相电
教室
里面
配电箱
总开是100A,强电井里面空开是40A,每次开教室总...
答:
教室
内 不要直接关总闸 合总闸。总闸不要动, 要关时 先关小闸, 后关总闸。 送电 ,先合总闸,后合 小闸,就不会跳电井的闸了。或者换电井的闸。
计算机机房装修方案和建议
答:
(1) 每间机房必须
安装配电箱
,控制本间
教室
的所有电源(计算机、空调、交换机、换气扇、灯光等等),配电箱必须安装在机房进出口附近,每间机房门口要安装指示等,在走廊能看到每间机房的指示灯;(2) 每台电脑用电大约在1A以内(CRT屏幕电脑大约0.8A-1A左右,液晶屏幕的电脑约0.4A-0.5A左右,具体可以用...
急求学校安全管理制度!!
答:
6、
配电
房、汽车库箱等必须严格按操作规程办事,严禁吸烟,明火不准闲杂人员进入,离开时必须切断电源、关好门窗。 八、易燃、易爆及危险化学物品管理制度 1、工作人员必须思想品德优良、工作认真负责,业务技术熟练。要以
高度
负责的态度,严谨的工作作风从事易燃、易爆及危险化学物品的管理工作,要认真学习业务知识,提高操...
动力
配电箱
电力仪表在电能分项计量中的选型方案
答:
最大接入80A,精度0.5级,支持组网。ACR120EL多功能电表则适合嵌入式
安装
,可测量多种电参量,特别适用于低压出线柜。对于需要谐波检测的特殊场合,ACR230ELH多功能电表是最佳选择,它嵌入式安装,能测量大量电参量,并具备谐波分析和不平衡度检测等功能,适合安装在重要回路的
配电柜