怎样合理设计教室照明

如题所述

1)教室课桌一般是面向黑板成规律性排列,宜采用顶棚均匀布灯的照明方式。
宜为2.5-2.9m,距课桌宜为1.7-2.1m。
2)光学实验室桌上,生物实验室的显微镜实验桌上,以及设有简易天象仪的地理教室的实验台上或需要仔细观察、记录的地方。宜设局部照明。
3)教室照明的控制开关宜在平行外窗方向顺序设置(黑板照明开关应单独装设)。有投影屏幕时,在接近投影屏幕处的照明开关应能独设置,在上课时宜能关掉部分走廊照明灯具。
4)多媒体教室的照明,要满足垂直照度的要求,在接近屏幕处的一般照明应能独立关闭,以便能看清屏幕内容满足正常的视觉要求。
5)灯具安装高度对照明效果有一定的影响,当灯具高度增加,照度下降时,安装高度降低,眩光增加,均匀度下降,教室灯具距地面安装高度
6)阶梯教室(合班教室或报告厅)中灯具数量多,眩光干扰增大,宜选用限制眩光性能较好的灯具,如带格栅或带漫反射板(罩)型的灯具,保护角较大的开启式灯具。
7)绘画、工艺美术等教室照明,一般朝北的天窗自然采光是最好的照明。因此,绘画、工艺美术等教室为更逼真地显示物件,应选用高显色性的光源,采用间接照明,将物体的阴影.真实地表现出来。
8)在有电视教学的报告厅、大教室等场所,宜设置供记录笔记用的照明和电视教学时使用的一般照明,一般照明宜采用调光方式。
9)教室黑板前应设置专用黑板灯,其垂直照度的平均值大于或等于200lx,黑板面上的照度均匀度大于或低于0.7。宜采用有非对称光强分布特性的专用黑板灯。灯具在学生坐位侧保护角宜大于40度,不应产生直接眩光。
10)书库照明宜采用窄配光或其他配光适当的灯具,灯具与图书等易燃物体的距离应大于0.5rn。书库照明用的电源配电箱应有电源指示灯并设于书库之外,书库通道照明应独立设置开关(在通道两端设置可两地控制的开关)。
11)演播室的演播区,椎荐垂直照度〔文艺演播)宜在1000-1500lx。演播照明的用电量,初步设计时按0.6一0.8km/m估算。当演播室的高度低于7m时宜采用轨道式布灯,高于7m时可采用固定的布灯方式。演播室的面积超过200rn`时应设有应急照明。
12)照明灯具布置原则。采用在长轴垂直于黑板的通道上方布置,其照明效果最好。如果灯具横向配光良好,能有效控制眩光,灯具保护角较大,灯具表面亮度与顶棚表面差别不大,灯具布置也可与黑板平行。
13)阅览室的照明。当有吊顶时宜用暗敷的荧光灯具,其一般照明宜沿外窗平行方向控制或分路控制。阅览室内的插座设置宜按照等于或多于阅览室坐位数量的15%设置。
14)计算机教室照明。应避免视觉在显示屏上受到灯具、窗等高亮度光源的影响,宜选用具有蝙蝠翼式光强分布特性的灯具。
15)普通教室以及阶梯教室(合班阶梯教室)的前后墙上应各设置一组或多组电源安全插座。
16)图书馆内的公共照明与工作(办公)区照明应分开配电和控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-31

设计教室照明需要根据教室照明标准进行设计,国家规定教室照明标准如下:
普通教室、史地教室、书法教室、音乐教室、语言教室、阅览室的规定照度的平面为课桌面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。
科学教室、实验室的规定照度的平面为实验桌面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。
计算机教室的规定照度的平面为机台面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。
舞蹈教室的规定照度的平面为地面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。
美术教室的规定照度的平面为课桌面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数90Ra。
办公室、保健室的规定照度的平面为桌面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。
走道、楼梯间的规定照度的平面为地面,维护平均照度300lx,统一眩光值19UGR,显色指数80Ra。
以及需要注意以下要求:
1.凡教室均应装设人工照明;
2.教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300lx,其照度均匀度不应低于0.7;
3.教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不应低于500lx,照度均匀度不应低于0.8;
4.教室宜采用3300K-5500K色温的光源,光源的显色指数不宜小于80;
5.教室的统一眩光值(UGR)不宜大于19;
6.在维持平均照度值300lx的条件下,教室照明功率密度现行值不应大于11W/m²,目标值应为9W/m²;
7.照明设计计算照度时,其维护系数应取0.8。
   

第2个回答  2019-09-26
根据《中小学校教室采光和照明卫生标准》设计
第3个回答  2019-09-26
根据《中小学校教室采光和照明卫生标准》
5 教室的照明要求
5.1 凡教室均应装设人工照明。
5.2 教室课桌面上的维持平均照度值不应低于3001x,其照度均匀度不应低于0.7。
5.3 教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不应低于5001x,照度均匀度不应低于0.8。
5.4 教室宜采用3300K~5500K色温的光源,光源的显色指数不宜小于80。
5.5 教室采用小于26mm细管径直管形稀土三基色荧光灯。
5.6 教室照明荧光灯宜采用节能电感钦流器或电子镇流器。
5.7 为了减少照明光源引起的直接眩光,教室不宜采用裸灯照明。灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m。灯管排列宜采用其长轴垂直于黑板面布置。对于阶梯教室,前排灯不应对后排学生产生直按眩光。
5.8 教室的统一眩光值(UGR)不宜小于19。
5.9 在维持平均照度值3001x的条件下,教室照明功率密度现行值不应大于11W/m2,目标值应为9W/m2。
5.10 照明设计计箅照度时,其维护系效应取0.8。
5.11 室照明澍量方法按GB/T5700执行。