答:
避雷器的安装标准:应安装在靠近配电变压器侧,配变低压侧也应安装,MOA接地线应接至配变外壳
,严格按照规程要求定期检修试验。应安装在靠近配电变压器侧,金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时...
安装
避雷器
有哪些
要求
?
答:
1. 应安装在靠近配电变压器侧\x0d\x0a金属氧化物避雷器
(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。接地...
防雷线是干什么用的?如果自己要接,要注意哪些问题?
答:
保护传输线线材悬挂在传输线的顶部,若要使用木塔架设,则应将木塔腿固定在地上的导丝上
,线路由金属塔或钢筋混凝土柱构成,可用金属塔本身或钢筋混凝土柱中的钢筋作为接地引线。若有两根避雷针悬挂在极线上,则应在每根极塔上以金的形式互相连接,以降低避雷针的波阻抗,降低过电压。
防雷器
连接电线一般的规格是多少
答:
(1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,
其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2
。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。(2)
引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲
,经最短途径接地。(3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和...
10kv电力
线路
上的
避雷器引线
使用450/750v的导线是否符合
要求
?符合或者...
答:
避雷器的接地线没有明确的国家标准,你所说的的估计是厂家给的随产品的避雷器的引下线bvr-450、750的那种线
,能够满座要求,但是行业内总结以下几个经验:避雷器接地线的设计要求:
(1)与避雷器和接地汇流排连接方便容易
。(2)与避雷器和接地汇流排连接强度可靠。(3)必须承受雷电冲击时的强大泄...
防雷工程的防雷工程
接地
答:
建筑物本身
接地
电阻达不到
要求
或建筑物本身无钢筋混凝土基础的,需要另行增设人工接地地网。 7、等电位措施的整改:楼面上所有的金属构件均要就近与避雷带或避雷网格作不少于两点的等电位连接。(其目的便于雷电流的多渠道的泄放)。8、接地电阻的标准:要求冲击接地电阻不大于10欧姆。二、
避雷器
安装要求1、...
安装
接地线
有什么
要求
?
答:
2、35KV
接地线
标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3、110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:...
防雷
接地
工程中需要注意哪些问题
答:
(1)未装设防雷装置的建筑物,为防止雷电波沿低压
架空线
侵入,应在入户处或接户杆上将绝缘子铁脚接到
接地
装置上,如无该接地装置时,应增设接地装置。(2)易燃物大量集中的露天,应采取适当的防雷措施。(3)在一般情况下,从配电盘引出
线路
宜穿钢管并装设
避雷器
或空气间隙。在
线路
接近接闪器的一...
设备接地电阻要求标准是多少啊?如外壳
接地要求
答:
当不相连时,
架空
管道应
接地
,其冲击接地电阻不应大于10Ω。3、第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施
要求
,第3.4.2条:每根
引下线
的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:
避雷器
、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
带电断、接
引线
作业时必须遵守哪些规定?
答:
(5)严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路而触电。(6)严禁用断、接空载
线路
的方法使两个电源解列或者并列运行。(7)断、接耦合电容器时,应将其
接地
刀闸合上并应停用高频保护,被断开的电容器应立即对地放电。(8)断、接空载线路、耦合电容器、
避雷器
等设备时,应采取防止...