防雷器连接电线一般的规格是多少

如题所述

防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。

(1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。

(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。

(3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的连接情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。

建设单位在防雷设施的设计和建设时,应根据地质、土壤、气象、环境、被保护物的特点、雷电活动规律等因素综合考虑,采用安全可靠、技术先进、经济合理的设计和施工。

扩展资料

防雷器安装在被保护的进线端口,串接网络信号线路中,输入端接外部引线,输出端接被保护设备,同时必须将防雷器上的“PE”引线与就近的大地端子可靠连接,确保防雷作用有效。

模拟信号防雷器根据传感器、变送器、信号采集器的不同特点设计,可用于2至4线模拟信号线路的防雷。端子接线式防雷器适应于室内安装;它主要是采用不锈钢材料的防雷器适用于室外安装,具有防酸、防腐的全封闭结构。

参考资料来源:百度百科-避雷线

百度百科-引下线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
  防雷器种类规格很多,连接电线不能一概而论。一般来说,防雷器连接线4——35平方毫米。
  防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。
第2个回答  2012-05-08
一般来说,防雷器连接线的要求为:多芯线:4~25平方毫米, 单芯线: 4~35平方毫米。
第3个回答  推荐于2017-09-26
正确的回答如下:
连接电涌保护器的导体 电气系统
Ⅰ级试验的电涌保护器 Cu(铜 ) 6

Ⅱ级试验的电涌保护器 2.5

Ⅲ级试验的电涌保护器 1.5

电子系统 D1类电涌保护器 1.2

其他类的电涌保护器 (连接
导体的截面可小于 1.2mm2 ) 根据具体情况确定本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-05-09
电源线一般要求6-25MM2,信号线一般是2.5-4MM2.