00问答网
所有问题
当前搜索:
汽包水位差压变送器测量原理图
急,,锅炉
差压水位
计的
原理图
答:
差压水位
计又叫做平衡容器,请看下图。
测量
锅炉
汽包水位
用哪种类型的液位
变送器
??
答:
用双色液位
变送器
,带远传功能,主要用于锅炉温度不是很高的场合。由于采用浮球的
原理
,不能用在
测量
较高的温度的场合,输出的信号是开关量的信号,测量精度不是很高,安装示意图如下:采用锅炉
汽包
专用的液位计,采用的是电容的原理,液位测量精度高,输出的是连续的信号,安装示意图如下:...
汽包差压水位
计
答:
下水管安装有问题,如图
汽包水位变送器
的
原理
是什么?
答:
从汽包汽侧取样孔引一管至平衡容器,进入平衡容器的饱和蒸汽不断凝结成水,多余的水由于溢流
原理
自取样管流回汽包,使平衡容器内的水位保持恒定。因此,
差压变送器
的正压头由于平衡容器有恒定的水柱而维持不变,负压头则随着
汽包水位
的变化而变化。为了避免汽包水位变化时,影响平衡容器内水位变化,而影响...
锅炉高低
水位
报警怎样进行功能试验?
答:
首先,给锅炉安装一个高低液位报警报警仪,然后根据锅炉的实际吨位设置高低液位参数。然后,设置低液位报警的相关线路。将补水泵的启动空开与低液位报警先连接。线路基本完成。具体运行
原理
:锅炉在接到低液位的报警的同时,自动启动补水泵。在锅炉
水位
加到一定液位的时候,高液位报警的时候,人手动关闭补水泵...
如何正确使用
差压变送器测量汽包水位
答:
使用步骤如下:1、取压口应处于流体活动平稳和无涡流的区域,在技术上应能保证测得所要选择的技术参数。2、
差压变送器
的安装位置应尽靠近取源部件,以减少导压管路的节数。3、在安装使用前,应按照差压变送器的校准规程进行校准,以确保
测量
的准确性。4、在使用过程中,应定期对差压变送器进行检查...
余热锅炉的测控仪表及其选型?
答:
根据液体静力学
原理
,通过
测量
变动水位和恒定水位之间的静压差,将差压值转换为水位值,再通过
差压变送器
将
汽包水位
转换为随水位连续变化的电信号,作为自动给水控制系统中的重要参数。实际应用中差压式水位计存在的问题是:测量锅炉汽包水位时,汽包压力变化使得“水位3 差压”的关系也发生变化,因而给测量...
锅炉
差压
式
水位
计的
原理
答:
TR-800GZ系列智能锅炉
汽包
专用液位计,是基于射频电容
测量原理
的液位计。它采用耐高温高压独特材料,实现机电一体化。基于电容式原理的基础上,通过分析汽相、液相介电常数的不同,检测出液面的位置,再通过
变送器
计算转换成二线制4-20mADC标准信号,实现集中控制。特点:1、采用独特专用的封装技术,设备...
汽包水位
,
差压
式液位计低报警,而电接点水位计出现高报警,这是什么原因...
答:
从
测量原理
来看:
差压
液位计读数=液位高度×介质重度,水中的气泡会减少介质重度,所以差压液位计可以不受“假液位”影响而反映实际减少的“水量”,出现低报。电接点
水位
计是以电极是否接触液体来判断液位的,“假液位”时液位表面上升,电接点水位计反映的是虚假液位(实际是真实的液位表面),出现高报...
锅炉用平衡容
器测
液位的
变送器
(工程单位mmH2O)怎样校验
答:
平衡容器的液位变送器是:
差压变送器
前端是平衡容器。零点是将差压变送器的两端对空,满量程是用符合精度等级的手操泵或者压力校验台加压,然后用符合精度的电流表读输出的4-20mA电流,压力按照25% 50% 75% 100%逐渐加 然后记录输出,做到100%再做个返程到0%。平衡容器是一种结构巧妙,具有自我...