消防喷淋打压怎么打视频
消防喷淋
头的安装间距与规范
视频时间 02:01
消防
泵房泄压阀
怎么
调节
答:
泄压阀设置在
消防
水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。泄压阀会自动开启或关闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。
消防
水网
打压
多长时间?压力多少?那个规范?
答:
1 钢管试验压力为P+0.5(P为工作力),且不小于0.9MPa,2 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道 接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止度压,查明原因并采取相应措施后重新
试压
。3 ...
喷淋
泵
怎么
启动?
答:
1压力开关启动
喷淋
水泵 :在这种方式下,压力开关可以设置在两个位置上,其一是将其设在报警阀通往警铃的报警管路上,并相应设置延时器,压力开 关的压力下限可调得较低些.一旦报警阀瓣开启后,压力水流能很快达到启动值,使其 动作发出电信号.但是将压力开关设在警铃 的报警管路上,对喷淋系统的管网压力起不...
消防喷淋
管
试压
规范 平时工作压力是什么标准
答:
这个要求的是试验压力 6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。6.2.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的...
消防
自动
喷淋
灭火系统末端压力多少为正常值?
答:
2012-05-04 · 建筑、安装、
消防
工程、水电工程 肥牛搬砖佬 采纳数:1191 获赞数:43860 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,只要最不利的满足这个条件,其他楼层的各个点都能满足要求,也就是属于合格。目前我们工地最常出现的范围值在0.2mpa...
消防喷淋
头,上喷与上下喷有什么区别
视频时间 00:59
消防
泵启动方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启动吗...
答:
消火栓泵的自动启动方式有:
消防
出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号直接自动启动。消火栓内的按钮,安装原来的要求也是可以启动消火栓泵的,新规范要求消火栓按钮不宜作为消火栓泵直接启动开关,作为报警信号。另外消火栓泵还可在消控室内远程手动启动。
喷淋
泵的手动...
消防
知识常识
视频
_百度视频
答:
消防
安全的基本常识举例如下: 一、报警常识 (1)报警时
拨打
“119”并要讲清着火单位所在区县、街道门牌号; (2)要说清是什么东西着火和火势大小,以便消防部门调出相应的消防车辆; (3)说清楚报警人的姓名和使用的电话号码; (4)要注意听清消防队的询问,正确简洁地予以回答,待对方明确说明可以挂断电话时,方可挂断...
消防喷淋
头上标示k115什么意思?
答:
K115每分钟流量是115L,是指流量系数,K115的口径20MM,是快速响应型喷头,主要用于严重危险级和仓库,或局部简易