答:
一、 根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定系统的时间
不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间
二、《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明 灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间 不应少于30min。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045...
消防应急灯具
的应急
工作时间
应不小于( ),且不小于灯具本身标称的应急...
答:
本题考查的是应急照明灯具的设置要求与功能指标,
主要记住的是消防应急灯具的工作时间不应小于90min
求解
消防应急灯照明时间
是多久
答:
1.
通常情况下,应急灯的照明时间持续9分钟
。2. 合格的应急灯应具备持续工作时间,通常在9分钟以上,并配备备用电源,确保连续供电时间
不少于3分钟
。3. 当使用蓄电池作为备用电源时,应急灯的供电时间通常需
超过2分钟
。4. 对于高层建筑,其高度超过1米时,应急灯的供电时间要求不少于3分钟,以满足消防...
应急灯照明时间
一般是多久
答:
消防应急照明灯的持续工作时间通常为90分钟
。根据GB17945-2018《消防应急灯具》国家标准中6.3.1.2条款的规定,应急系统的供电时间不应少于90分钟,且不得少于灯具标称的应急工作时间。在《建筑设计防火规范》GB50016-2018的第11.1.3条款中提到,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源应能连续供电...
消防应急灯具
的应急
工作时间
应不小于多少分钟
答:
消防应急灯具的应急工作时间应不小于多少分钟
不小于90分钟
,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。此外,建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;医疗建筑、总建筑面积大于10万m²的公共建筑和总建筑面积大于2万m²的地下、半地下建筑,不应少于1h;其他建筑,不应少于0.5h。消防应急灯...
消防应急照明
的连续
工作时间
不低于
答:
10.1.5 建筑内
消防应急照明
和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电
时间
应符合下列规定:1 建筑高度大于 100m 的民用建筑,不应小于 1.5h;2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于 100000m² 的公共建筑和总建筑面积大于 20000 m² 的地下、半地下建筑,不应少于 1.0h;3 其他...
应急照明灯
最少不低于多长
时间
答:
90分钟
。理由:GB17945-2000《消防应急灯具》:5.1.2 消防应急灯具的应急工作时间应不小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。消防应急照明灯是为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具;它平时利用外接电源供电,在断电时自动切换到电池供电状态,一般高层建筑/商场/娱乐场所等人员密集的地方...
消防应急照明
的连续
工作时间
不低于
答:
老年人照料设施、总建筑面积大于100000平方米的公共建筑以及总建筑面积大于20000平方米的地下、半地下建筑,备用电源的连续供电时间不应少于1.0小时。4. 对于其他建筑,备用电源的连续供电时间不应少于0.5小时。5. 然而,消防应急照明的产品国家标准要求其连续工作时间不少于
90分钟
,且不应低于标称值。
应急照明灯具
的应急照明
时间
是多少分钟?
答:
消防应急灯的照明时间一般会在
90分钟
左右。消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
消防应急灯照明时间
一般为
答:
1、平面疏散区域、竖向疏散区域、人员密集流动疏散区域、地下疏散区域
应急照明
最少持续供电30分钟。2、航空疏散场所、避难疏散区域应急照明最少持续供电60分钟。3、
消防工作
区域,如消防控制室、配电室、水泵房等应急照明最少持续供电180分钟。