00问答网
所有问题
当前搜索:
消防水打几个压
消防水
打压标准几公斤
答:
1. 消防水压标准不应小于0.10MPa
,相当于1公斤以上。2. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,室内消防给水系统应采用高压或临时高压给水系统,确保在室内消防用水量达到最大时,系统的水压能够满足最不利点灭火设施的需求。3. 室外低压给水管道的水压标准规定,在生活和生产用水量以及消防用水量达到最...
消防
水压标准是
多少
?
答:
消防
水压标准:公共消防栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房或仓库,不应小于10.0m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m³的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜...
消防水
的压力是
多少
?
答:
国家标准中关于
消防水
压力的规定主要包括以下两个方面:1. 消防给水系统的设计压力:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求,消防给水系统的设计压力不应小于0.2MPa。同时,根据不同建筑物的高度、用途和火灾等级等因素考虑,还需要进行合理的设计。2. 消防水源的供水压力:根据《建筑设计防火规...
消防
水管的水压应该处于
多少
公斤??
答:
消防
水管的水压应该处于1公斤以上(不小于0.10MPa)。《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.1.3条规定: 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10...
消防
栓的水压需要
多少
答:
2.在高压、暂时高压
消防
给水体系中,不管水枪在任何修建物的最高处时,水枪的充分水柱都不该小于10m。3.室内消火栓应选用高压或暂时高压给水体系,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最晦气点救活设备的要求;室外低压给水管道的水压,当日子、出产和消防用水量达最大时,不该小于0.1MPa。4....
就是
消防
车灭火时使用的水的压力是
多少
答:
一般
消防
车能压到3.6MP,涡喷就更高了,我们一般是压到1MP左右!
消防
高压水枪压力是
多少
答:
按照工作压力范围,
消防
水枪可以分为:低压水枪(0.2MPa-1.6MPa)、中压水枪(>1.6MPa-2.5MPa)和高压水枪(>2.5MPa-4.0MPa)。换算成公斤力每平方厘米,低压水枪为2.1-16.5kg/cm²,中压水枪为16.5-25.8kg/cm²,高压水枪为25.8-41.3kg/cm²。消防员通常使用的设计...
消防
栓水压力值为
多少
是正常。
答:
消防
栓水压力值为0.15MPa~0.2MPa是正常。常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求。消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间...
消防
栓水压标准规定
答:
消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。法律依据:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.14条规定:当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定:每一条市政给水应满足消防给水设计流量和消防时必须保证的其他用水;消防时室外给水管网的压力从地面算起
不应小于0.10MPa
;...
消防水
网打压多长时间?压力
多少
?那个规范?
答:
消防
给水系统常用的三个系统,自动喷水灭火系统,室内消火栓给水系统、室外消防给水系统;压力试验也有三个标准,执行相关的规范也是三个:一、GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中:6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防一般打几个压力
消防打几个压合适
消防用水要达到几个压
消防管道压力一般是多少mpa
消防水压是多少
消防气压打几个压力
消防水压一般是多少mpa
消防验收打压打多少个压
消防水是多么兆帕