消防水打压标准几公斤

如题所述

1. 消防水压标准不应小于0.10MPa,相当于1公斤以上。
2. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,室内消防给水系统应采用高压或临时高压给水系统,确保在室内消防用水量达到最大时,系统的水压能够满足最不利点灭火设施的需求。
3. 室外低压给水管道的水压标准规定,在生活和生产用水量以及消防用水量达到最大时,水压不应小于0.10MPa,此压力是从室外地面算起的。
4. 消防喷淋系统的设计压力均大于1.0Mpa。水压强度试验的压力应等于工作压力加上0.4Mpa。
5. 水压强度试验的测试点位于管网的最低点。在注水过程中,需要先排除管网内的空气,并缓慢升压。达到试验压力后,保持30分钟,观察管网是否有泄漏或变形,压力降不应超过0.05Mpa。
6. 水压强度试验和管网冲洗合格后,应进行水压严密性试验。试验压力为设计工作压力,稳压24小时,若无泄漏则视为合格。
7. 在有吊顶的区域,应在封吊顶前进行试压。为了不影响吊顶装修进度,可以分层分段试压。试压完成后进行冲洗,合格后可封闭吊顶。吊顶材料应在管箍甩口处开设30mm孔,露出预留接口,装修完成后安装喷洒头。
8. 管道试压时,最高点应有排气装置,并在高低点各装一个压力表。上满水后检查是否有渗漏,应在加压前进行紧固,升压后出现渗漏时做标记,卸压后处理,必要时卸水处理。冬季试压时环境温度不应低于5℃,夏季试压时避免直接使用外线上水,以防结露。试压合格后,应及时办理验收手续。
9. 消防管道试压完成后,可进行连续冲洗工作。冲洗前需拆除系统中的流量减压孔板和过滤装置,冲洗水质合格后重新安装。冲洗出的水应有排放去向,不得损害其他成品。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考