00问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵型号参数扬程
XBD-HY恒压
消防泵
性能
参数表
答:
- XBD20-30-W0: 流量20L/S,
扬程
2930m,电机
型号
M1-211,进口直径80mm。- XBD20-120-W120: 流速、扬程等
参数
有所增加,如电机型号Y2-225M-245。第四系列:- XBD30-30-W0: 流量30L/S,扬程2940m,电机型号M-222,进口直径100mm。- XBD30-120-W120: 该系列的
泵
在流量和功率上进一步提升...
消防泵扬程
一般是多少
答:
消防泵扬程一般要求水泵的扬程是最高点满足0.5公斤消防压力
。比如楼高50米则选用扬程90-100米左右的。 流量要求满足一小时供满足消防供水,这个根据建筑面积标准计算的。有了流量和扬程,就可以计算出消防泵的功率和价格区间。泵的扬程可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不...
消防水泵
的
扬程
是多少米?
答:
消防水泵的扬程一般为30~180米
,如楼上所述,40~130米较为常用。参见消防泵参数对照表 1、选泵时扬程不能过小。对于室内消火栓而言,依据《消规》,高层建筑、厂房、库房、室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓出口动压不小于0.35Mpa,充实水柱按13米计算。其他场所,消火栓出口动压不小于0.25Mpa,充...
消防泵型号
及
参数
?
答:
单级
消防水泵
:
型号
有IS、ISW、ISG、ISF等,
参数
有流量、
扬程
、功率、转速、噪音等。多级消防水泵:型号有ISW、ISG、ISF、ISW-V、ISG-V、ISF-V等,参数有流量、扬程、功率、转速、噪音等。混流式消防水泵:型号有ISW、ISG、ISF、ISW-V、ISG-V、ISF-V等,参数有流量、扬程、功率、转速、噪音等。...
消防泵
:XBD6.0/15G+Q=15/S+H=60M+N=18.5KW是什么意思?
答:
XBD6.0/15G+Q=15/S+H=60M+N=18.5KW是指
消防泵
的
参数
,其中XBD代表消防泵,6.0代表压力,15G代表流量,Q=15代表消防泵的流量为15L/S,S代表
扬程
,H=60M代表消防泵的扬程为60米,N=18.5KW代表消防泵的功率为18.5千瓦。
XBD4.5/30—125N=30KW代表什么意思?
答:
- XBD: 表示这是一种消防泵。- 4.5: 表示泵的进口直径为4.5英寸。- 30: 表示泵的额定流量为30 m³/h。- 125: 表示泵的额定
扬程
为125 m。- N: 表示该泵是单级单吸泵。- 30KW: 表示该泵的额定功率为30千瓦。综上所述,XBD4.5/30—125N=30KW代表一种
消防泵型号
,其主要
参数
为...
消防泵
Q=25m3/h,H=0.45MPa是什么意思?
答:
Q是流量,是25立方米每小时。H是
扬程
,是0.45Mpα为4.5公斤每平方厘米,扬程是45米高水柱。
消防泵
的
扬程
和流量应该多大?
答:
低压
消防泵
为1.6MPa,中压消防泵的额定压力在1.8MPa-3.0MPa之间,而高压消防泵的额定压力一般不小于4.0MPa。消防泵广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的,只是
扬程
和流量有不同。选择
消防水泵
...
消防泵型号
XBD6/20-1000/3-L是什么意思?
答:
应该是XBD6/20-100D/3-L。XBD:电动工程用
消防泵
;6:额定压力0.6MPa,
扬程
60米;20:额定流量20L/s;100:水泵进口口径DN100;D:低速电机;3:泵级数3级;L:立式。电机功率22KW。
消防泵
XBD12.5/30-125/3-L 各个数字分别代表什么意思? (不懂的,半懂...
答:
如下:XBD---
消防泵
代号 12.5---指压力1.25MPA
扬程
125米 30--- 指流量 30L/S 每秒30升 3--- 厂家代号,这意义不大 L--- 表示立式消防泵 消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛应用于环保...