消防泵扬程一般是多少

如题所述

消防泵扬程一般要求水泵的扬程是最高点满足0.5公斤消防压力。比如楼高50米则选用扬程90-100米左右的。 流量要求满足一小时供满足消防供水,这个根据建筑面积标准计算的。有了流量和扬程,就可以计算出消防泵的功率和价格区间。

泵的扬程可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式计算:

(1)、式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值Pa)。

(2)、注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。

选泵注意事项:

1、选泵时扬程不能过小

对于室内消火栓而言,依据《消规》,高层建筑、厂房、库房、室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓出口动压不小于0.35Mpa,充实水柱按13米计算。其他场所,消火栓出口动压不小于0.25Mpa,充实水柱按10米计算。

2、选泵时扬程也不能过大

同样依据《消规》,消火栓出口动压不应大于0.5Mpa,当超过0.7Mpa时必须设置减压装置。同样以一个30米高的居民楼为例,消防泵扬程不要超过80米,否则既造成浪费,又使得栓出口动压过大,动压过大还要设置减压阀,造成了二次浪费。

以上内容参考:百度百科-水泵扬程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-11

消防水泵的扬程一般为30~180米,如楼上所述,40~130米较为常用。参见消防泵参数对照表

1、选泵时扬程不能过小。对于室内消火栓而言,依据《消规》,高层建筑、厂房、库房、室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓出口动压不小于0.35Mpa,充实水柱按13米计算。其他场所,消火栓出口动压不小于0.25Mpa,充实水柱按10米计算。例如一个30米高的居民楼,其顶楼的消火栓出口动压不应小于0.25Mpa,选泵时应该选择扬程大于55米的水泵。

2、选泵时扬程也不能过大。同样依据《消规》,消火栓出口动压不应大于0.5Mpa,当超过0.7Mpa时必须设置减压装置。同样以一个30米高的居民楼为例,消防泵扬程不要超过80米,否则既造成浪费,又使得栓出口动压过大,动压过大还要设置减压阀,造成了二次浪费。

参考资料:山楠泵业-技术规范-消火栓的设置要求

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-26
这个没有一样的,扬程从42米到135米的都是常用的。