答:
1.
管道
埋地施工应符合规范要求,特别是在冰冻线以下进行,若必须在冰冻线以上铺设,则需采取可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地
敷设
时,管顶覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。2. 输送生活
给水
的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁...
消防管
埋地深度规范要求
答:
法律分析:
给水管道
在理地
敷设
时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。
消防管道
没有一定要用砂的要求(规范),这是根据你管道材料、埋设地质情况由设计确定。法律依据...
消防管道
的安装要求是怎样的?
答:
二,参照《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242---2002)下
消防管道
埋深要求,在无冰冻地区,埋地
敷设
时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。为提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,缩短工期,节能、节水、节材、节地,促进技术进...
消防给水管道
的
敷设
应符合哪些要求?
答:
50mm;套管与
管道
的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;6
消防给水管
必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施;7 消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施;8 通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁应刷防腐漆或缠绕防腐材料。
消防管道
一般在什么位置?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:
消防管道
是在管道外皮距离梁下50mm的位置
敷设
的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与
水管
同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
《建筑防火设计规范》对室外
消防给水
管网的布臵要求?
答:
【答案】:(1)室外
消防给水
管网应布臵成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布臵成枝状。(2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;(3)环状
管道
应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;(4)室外...
室外
消防给水管道
的覆土要求
答:
二,参考《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002),在无冰冻地区,
消防管道
埋地
敷设
时,管顶的覆土埋深应不小于500毫米,而穿越道路部位的埋深应不小于700毫米。为确保工程质量与安全,降低成本,缩短工期,并促进技术进步,所有工程建设均应遵循相关建筑施工规范,严格执行标准,并做...
PE
消防管的管道
布置和
敷设
答:
管道不得沿灶台边明设,立管距家用灶具边不得小于0.40m。3.1.3
敷设
在室外的管道应按上海市标准《住宅
给水管道
工程防冻保温技术规程》采取防冻保温技术措施。3.1.4给水管道与其它同沟(架)平行敷设时,宜沿沟(架)布置。上下平行敷设时,平面位置应错开;与其它管道交叉敷设时,应采取保护措施。管道不...
消防给水管道
安装要求有哪些?
答:
一般要求 (1)消火栓
给水
系统
管道
当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或...
室外
消防给水管道
布置规范
答:
1. 室外
消防给水管道
应布置成环状,以保证供水的可靠性。2. 在建设初期,如果一次形成环状管道有困难,可以暂时采用枝状布置,但应在条件允许时尽快过渡到环状布置。3. 对于工业与民用建筑,如果室外消防用水量不超过15L/s,其室外消防给水管道可以布置成枝状。4. 高层民用建筑的室外消防给水管道则必须...