配电箱的安装规格尺寸:明装:长325mm×宽210mm×高70mm。暗装:长300mm×宽182mm×高80mm
。配电箱安装使用注意事项:1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电...
配电箱安装
要求有哪些?
答:
GB 50054—1995. 《低压配电设计规范》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所
。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,
照明配电板底边距地不小于1.8m
。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及...
照明配电箱安装规范
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303-2002第6.2.8条
规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定。
照明配电箱安装规范
答:
照明配电箱安装规范:
地下室照明箱明装底边距地1、5米,1层以上在走道安装的照明及配电箱底边距地1、7米
,控制箱的安装高度为中心距地1、5米,挂墙明装的配电箱中心距地1、3米或1、5米,剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时必须拆除木盒。电气配管时,应将配电箱...
工地
配电箱安装
要求与
规范
答:
1.设备要求柜(盘)外观检查应无破损、变形,油漆完好
。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无破损、裂纹等缺陷。
安装前检查配电箱编号与安装位置是否一致
,并根据设计图纸核对其箱号和箱内回路号。
箱门的接地应使用软铜编织线和专用端子
。箱内配线应整齐,符合设计要求和验收规范(GB50303-...
照明配电箱
的
安装
技术要求有( )。
答:
1)
照明配电箱
应
安装
牢固,配电箱内应标明用电回路名称。2)照明配电箱内应分别设置中性线和保护接地(PE线)汇流排,中性线和保护线应在汇流排 上连接,不得绞接。3)照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个,大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量...
配电箱
、
开关箱
的
安装
高度应是多少?
答:
开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。配电箱、
开关箱安装
要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.4m,小于1.6m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。
动力
配电箱安装
高度标准是什么?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303-2002第6.2.8条规定
,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱...
配电箱安装
高度
规范
是什么?安装方法有哪些?
答:
一.配电箱安装高度规范是什么?1.《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303-2002第6.2.8条规定
,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。 2.解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2....
配电箱安装
有什么要求?
答:
(1)
配电箱
应
安装
在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。(2)配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8m,以便操作。(3)进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。(4)若配电箱需开孔,孔的边缘必须平滑、光洁。(5)配电箱预埋入墙体时应在垂直及水平方向都摆正,不得歪斜 (6)各回路进线必须有足够长度,中间...