照明配电箱安装规范:
地下室照明箱明装底边距地1、5米,1层以上在走道安装的照明及配电箱底边距地1、7米,控制箱的安装高度为中心距地1、5米,挂墙明装的配电箱中心距地1、3米或1、5米,剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时必须拆除木盒。
电气配管时,应将配电箱的电源,负载管由左至右顺序排列整齐,安装配电箱箱体时,应按需要打掉箱体敲落孔的压片。
配电箱安装应横平竖直,在箱体放置后要用尺板找好箱体垂直度,使符合规定。
配电箱内接
相似回答
配电箱安装
要求有哪些?
答:
GB 50054—1995. 《低压配电设计规范》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所
。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,
照明配电板底边距地不小于1.8m
。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及...
照明配电箱安装规范
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303-2002第6.2.8条
规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定。
照明配电箱安装规范
答:
照明配电箱安装规范:
地下室照明箱明装底边距地1、5米,1层以上在走道安装的照明及配电箱底边距地1、7米
,控制箱的安装高度为中心距地1、5米,挂墙明装的配电箱中心距地1、3米或1、5米,剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时必须拆除木盒。电气配管时,应将配电箱...
工地
配电箱安装
要求与
规范
答:
1.设备要求柜(盘)外观检查应无破损、变形,油漆完好
。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无破损、裂纹等缺陷。
安装前检查配电箱编号与安装位置是否一致
,并根据设计图纸核对其箱号和箱内回路号。
箱门的接地应使用软铜编织线和专用端子
。箱内配线应整齐,符合设计要求和验收规范(GB50303-...