的作用是什么
答:
1、定义:
独立避雷针
是指不借助其他建筑物或构筑物,而组装架设并在杆塔上部安装接闪器而形成的避雷装置。2、安装独立避雷针的原因:为防止或降低避雷针遭雷击时对被保护物反击放电的概率。3、独立避雷针常采用与被保护物相分离的独立
接地
装置。
图解机电2022——
接地
装置、接地线和接地极的关系
答:
金属
接地
极是接地装置的重要组成部分,常用的材料有镀锌角钢、钢管、铜棒或铜排。它们的安装要求细致入微,如垂直和水平接地极的选择,必须符合设计标准。在施工中,沟槽的开挖需保证中心线距建筑物基础或构筑物基础至少2米,
独立避雷针
的接地装置与重复接地之间的距离不得小于3米。2. 接地模块的安装 接地...
独立避雷针
的设置要求
答:
1、
独立避雷针
与被保护物之间应有不小于5米距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的
接地
装置,与接地网间地中距离不小于3米。2、35千伏及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。3、变压器的站型构架上不应安装避雷针。4...
独立避雷针
的
接地
电阻一般不大于多少欧
答:
接地
电阻根据设备的不同要求,标准为4-10欧姆,
独立避雷针
属于独立的防雷保护,接地电阻应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻、交流工作接地电阻、直流工作接地电阻都应小于等于4欧。接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触...
楼房
避雷针
如何安装?
答:
(1)
独立避雷针
与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的
接地
装置,与接地网间地中距离不小于3m。 (2)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。 (3)变压器的门型构架上不应安装避雷针。 (4)避雷针及...
独立
的
避雷针
的
接地
装置接地电阻为多少
答:
当hx>=5Ri时,Sa1>=0.1(Ri+hx);B。地下部分:Se1>=0.4Ri;其中:Sa1为空气中的距离,Se1为地中距离,Ri为
独立避雷针
或架空避雷线(网)支柱处
接地
装置的冲击接地电阻,hx为被保护物或计算点的高度。套第一个公式可以得出4<Ri<=10.5,套第二个公式可以得出Ri<=4 取较小的那个咯,Ri<...
建筑物上的
避雷针接地
与
独立
的避雷针接地有何区别?
答:
1、电气设备的接地装置与独立的避雷针的接地装置应分开设置。 原因是既然设定了
独立避雷针
,就有设定独立避雷针的(特殊或专门)意义。 2、电气设备的接地装置与建筑物上的
避雷针接地
装置可合并设置。 这种合并就是共地概念,特别是城市是一种非常优秀的共地技术。但其难点是接地电阻必须低于1欧姆。 显然,如果是分开设置...
独立避雷针
有什么要求?
答:
\x0d\x0a (建筑物防雷设计规范(GB50057-94)第3.2.1 五:
独立避雷针
和架空避雷线(网)的支柱及其
接地
装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离(图3.2.1)应符合下列表达式的要求,但不得小于3m。)这一条款是对一类防雷建筑而说的,那么如果金属管路与独立避雷针引下线...
避雷针
的
接地
要求
答:
避雷针
要接地,可以用40*5的扁钢或直径12mm以上的圆钢,这样接地线的截面积要足够大。焊接时,必须将接地线满焊,接地线的截面积不能因为焊接而减小。同时要有足够大
的接地线
池,保证良好的接地。1.10KV高压接地线绝缘杆长度:700mm,握手部分长度:300mm,金属接头部分长度:50mm,节点数:1杆直径:30mm...
避雷针
的工作原理
答:
带电云层与
避雷针
形成通路,而避雷针又是
接地
的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.避雷针为什么要装在楼顶?带电的云,首先是从上往下运行,在高处安避雷针,就将首先将云中的电放掉,以后到房子接触云的时候,就基本没有或只有少部分电而没有危险了 ...