00问答网
所有问题
当前搜索:
现浇板纵向钢筋连接接头允许范围
现浇板钢筋
规范要求
答:
1、搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处
。2、受拉区域内,I级钢筋绑扎接长的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩。3、直径等于或小于12mm的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于...
纵向钢筋
搭接长度如何算?
答:
1、柱纵向钢筋应贯穿中间层的中间节点或端节点,接头应设在节点区以外
。2、柱纵向钢筋应伸至柱顶,且自梁底算起的锚固长度不应小于la。3、当截面尺寸不满足直线锚固要求时,可采用90°弯折锚固措施。此时,包括弯弧在内的钢筋垂直投影锚固长度不应小于0.5lab,在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度...
钢筋
搭接与搭接之间距不得小于多少
答:
因为规范规定中只有同一
连接
区段内纵向受拉钢筋绑扎搭接
接头
:连接区段长度:绑扎搭接为1.3Ll或1.3Ll,换言之≤连接区段长度内的接头数量,即为
纵向钢筋
搭接接头面积百分率(%);同一连接区段内纵向受拉钢筋机械连接、焊接接头:连接区段长度:机械连接为35d,焊接为35d且≥500。换言之≤连接区段长...
现浇板
底部
钢筋
在支座处短了10公分,可以搭接吗
答:
同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上搭接接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍
。若不违上述规定,搭接没问题。绑扎搭接为佳
焊接
钢筋
的
接头
间距是多少?
答:
纵向
受力
钢筋
机械
连接接头
及焊接
接头连接
区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积在分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的...
钢筋
机械
连接
上、下钢筋在净跨什么
范围
之内连接
答:
梁的上、下
纵向
筋各自在净跨1/3、和一端距柱边1.5hb另一端距柱边1/4
范围
之内
连接
。参考资料:12G901-1混凝土结构施工
钢筋
排布规则与构造详图(
现浇
混凝土框架、剪力墙、梁、板)
钢筋
焊接的规范
答:
钢筋
焊接的规范:1、接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。2、在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设
连接接头
,不宜设置2个或2个以上接头。3、接头位置宜互相错开,在
连接范围
内,...
建筑工程板柱节点
钢筋
布置要求有哪些
答:
2.
现浇
柱中
纵向钢筋
的
接头
,应优先采用焊接或机械
连接
。接头宜设置在柱的弯矩较小区段,并应符合下列规定。柱中纵向钢筋的接头 (a)上下柱钢筋搭接;(b)下柱钢筋弯折伸入上柱;(c)加插筋搭接;(d)上柱钢筋伸入下柱 (1)柱每边钢筋不多于4根时,可在一个水平面上连接;柱每边钢筋5~8根...
现浇钢筋接头
如果搭接或接头上下错位在同一断面但不超过50%可��...
答:
现浇钢筋接头
如果搭接或接头上下错位在同一断面但不超过50%可 答:确如你的问?你用了“同一断面”,与上下错位似有矛盾!所以你要吃透规范、图集用词,且必须撑握ζl。规范、图集的用词是:同一
连接
区段内
纵向钢筋
搭接接头面积百分率。连接区段长度:绑扎搭接为:1.3Ll;机械连接为35d;焊接为35d且...
建筑施工时,关于
钢筋连接
,相关规范中有无具体提到什么情况下不
允许
对...
答:
钢筋连接
可采用机械连接、绑扎搭接或焊接。
现浇钢筋
混凝土框架梁、柱
纵向
受力钢筋的连接方法,应符合下列规定:1)框架柱:一、二级抗震等级及三级抗震等级的底层,宜采用机械
连接接头
,也可采用绑扎搭接或焊接接头;三级抗震等级的其他部位和四级抗震等级,可采用绑扎搭接或焊接接头;2)框支梁、框支柱:宜...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
纵向钢筋搭接接头面积百分率
一根钢筋允许几个接头
梁钢筋接头位置规范
柱子钢筋接头位置规范
钢筋焊接接头错开长度
纵向受拉钢筋搭接长度
钢筋面筋接头位置
钢筋接头面积百分率规范
柱钢筋接头位置