答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,
应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管
。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5m...
电线
管道壁厚要求
是多少?
答:
1、JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差,一切厚度到达1.45以上就好了
,不过目前市场上面用1.5mm的JDG管也比较多,明敷暗敷都可用,也能够预埋用了。JDG管国标壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。2、JDG管型号上已注明直径与壁厚;如:JDG16-1.2,JDG25-1.6;前两位数...
建筑
电气
工程热镀锌钢管
预埋
,管壁最少不能低于多少,才验收合格。谢谢...
答:
GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.2条,
14.2.1条要求埋设的钢制电线管壁厚不小于2mm
。
建筑
电气
结构
预埋
中,PVC管是否分轻型、中型、重型?分别的质量标准是什...
答:
5、40外径的轻、中、重
厚度
分别为:1.80(轻、中型,允许差+0.3)、2.0(重,允许差+0.3)。
建筑
电气
中
预埋
镀锌钢管怎么连接
答:
第14.1.2条规定,金属导管严禁对口熔焊连接;
镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接
。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接接地线。根据规范可以确定:1、镀锌钢管电气暗配的时候最好丝扣连接;2、壁厚大于2mm的镀锌导管,电气暗配的时候可以套管焊接;3...
室外
电气预埋管规范
答:
室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7M。
壁厚
小于等于2MM的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
电气
线管怎样
预埋
?
答:
三、混凝土楼板、剪力墙
预埋
配管样板做法控制标准:1、楼板两层钢筋之间进行管路敷设,配管不应平行绑扎在主筋上;管路应走捷径,并应削减弯曲,不必相互平行垂直;为防止楼板开裂,管外径不得超过混凝土板
厚度
的1/3,且配管与混凝土外观不应小于15mm。线管并列时,管与管的间距不应小于25mm,消防
电气管线
...
JGJ16-2008民用建筑
电气
设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室
预埋
的套管算...
答:
《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,
应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管
。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5mm,也...
地下室
电气预埋管
应该怎么处理?
答:
在防护密闭隔墙上的预埋管应根据工程抗力级别的不同,采取相应的防护密闭措施。在密闭墙上的预埋管采取密闭封堵措施。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的
电气预埋管线
应选用管壁
厚度
不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计
规范
或规定选用管材。
最新的jdg
管壁厚
国家标准是什么?
答:
JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm
;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。