推荐答案 2012-08-07
室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7M。壁厚小于等于2MM的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZjI0rBIDD.html
相似回答
电气预埋管规范
要求
答:
1、管径和数量:根据电缆的数量和规格,选择适当的管径和数量,确保电缆容纳和敷设的需要。2、敷设深度:
预埋管
应按照
规范
要求埋设的深度,以保护电缆免受外界的损坏或破坏。
JGJ16-2008民用建筑
电气
设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室
预埋
的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑
电气
设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”
预埋
在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5m...
建筑
电气规范
中对埋地的电线管有什么要求,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》5.4电缆保护管敷设。
预埋管线规范
答:
1、
管线
、箱盒的安装 ①暗配电线管应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。 ②
管道
在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。 ③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、...