00问答网
所有问题
当前搜索:
相邻厂房建筑物间距规定
厂房
之间防火
间距要求
答:
为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,
与所属厂房的防火间距不应小于6m
。确需相邻布置时,应符合本表注2、3的规定。2.两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限...
厂区围墙与厂区内
建筑的间距
不宜小于
答:
厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m
。建筑防火间距原则:热辐射强度是确定防火间距应考虑的主要因素(与消防扑救力量、火灾持续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件有关)。(蔓延角度)不考虑飞火风速因素的影响,一二级耐火等级的单多层民用建筑之间,防火...
太原综改区
厂房
用地
间距标准
答:
1、如果相邻两幢高度不同的建筑物,
其相邻的边墙或外墙与相邻的建筑间距不小于相邻较高建筑物高度的0.6倍,且不小于4米
。2、如果相邻两幢高度不同的建筑物,其相邻的边墙或外墙与相邻的建筑间距不小于相邻较高建筑物高度的0.7倍,且不小于5米。3、如果相邻两幢高度不同的建筑物,其相邻的边墙...
建筑防火
间距的
一般
规定建筑
工程介绍?
答:
5、厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m
,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距的要求。6、除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑之间的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与高层民用建筑的防火间距不应小于50m。7、民用建筑,两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,...
建筑物
的防火
间距
有哪些
规定
?
答:
10. 厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外壁与相邻厂房室外设备外壁之间的防火间距,
不应小于8米
。11. 非燃材料是指在空气中受到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料。12. 难燃构件是指在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,且火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料...
两座耐火等级均为二级乙类
厂房
,当
相邻
较高一面外墙为防火墙时,两座厂房...
答:
【答案】:D 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.4.1注2,两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,或相邻两座高度相同一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,
但甲类厂房之间不应小于4m
。本题答案为D。
厂房的
防火
间距建筑
工程介绍?
答:
数座
厂房
的占地面积总和不超过
规范规定
的防火分区最大允许占地面积时,可成组布置。组内厂房之间
的间距
:当厂房高度不超过7米时,不应小于4米;超过7米时,不应小于6米。 组与组或组与
相邻建筑
之间的防火间距应符合表3.2.2.5的规定。5、散发可燃气体、可燃蒸汽的甲 类厂房与铁路、...
甲、乙类
厂房
之间的防火
间距
不应小于4米。这句怎么理解?
答:
根据
规范要求的
防火
间距
如下表,最小不得小于4m指的是两个甲乙类
厂房
之间的最小净
距离
不小于4m。
设备需要考虑防火
间距
吗
答:
建筑物
与设备之间需要保持的最小安全距离。依据《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014文件,室外设备的外壁与相邻厂房室外设备的防火间距,不应小于10m米。与相邻厂房外墙的防火间距,即室外设备内装有甲类物品时,与
相邻厂房的间距
不小于12米。装有乙类物品时,与相邻厂房的间距不小于10米。
下列
建筑
防火
间距
符合
要求
是()。
答:
5.2.4,除高层民用建筑外,数座二级耐火等级住宅建筑,当
建筑物
占地面积总和不大于2500m2时,可成组布置,但组内建筑物之间
间距
不宜小于4m。D正确 5.2.3民用建筑与10kV及以下预装式变电站防火间距不应小于3m。B正确 3.4.7同一座“U”形或“山”形
厂房
中
相邻
两翼之间防火间距,不宜小于本
规
...
1