甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于4米。这句怎么理解?

如题所述

根据规范要求的防火间距如下表,最小不得小于4m指的是两个甲乙类厂房之间的最小净距离不小于4m。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-18
一、建规关于防火间距的规定

(一)确定防火间距的意义

1、防止热辐射作用造成火灾蔓延。

2、满足消防扑救火灾时消防车最大回转半径的要求。

3、消防扑救的影响作用及节约用地。

(二)建筑物之间防火间距的确定

(1)民用建筑的防火间距

1、两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。

2、相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,屋顶不设天窗,屋顶承重构件的耐火极限不低于1.0h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不应少于3.5m。

3、相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,当相邻较高一面外墙的开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可减少到不少于3.5m。

4、两座建筑相邻两面的外墙为非燃烧体,如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和不超过该外墙面积的5%,且门窗口不正对开设时,其防火间距可按表减少25%。

5、数座一、二级耐火等级且不超过六层的住宅,如占地面积总和不超过2500平米时,可成组布置,但组内建筑之间的间距不宜小于4m,组与组仍不小于表中规定。

(2)厂房的防火间距

1、甲类厂房及其与其它厂房之间的防火间距,应按表增加2m。

2、高层厂房及其与其它厂房之间的防火间距,应增加3m

3、两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m.

4、甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于25m,距重要的公共建筑不宜小于50m。

(3)仓库的防火间距

1、《建规》P21表3.5.2,乙、丙、丁、戊类物品仓库的防火间距

1)两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,且总建筑面积不超过一座仓库的面积规定时,防火间距不限。

2)高层仓库之间以及高层仓库与其它建筑之间的防火间距应按表增加3m。

3)单层、多层戊类仓库之间的防火间距,可按表减少2m。

2、《建规》P20表3.5.1,甲类仓库与建筑物的防火间距

1)甲类仓库之间的防火间距不应小于20m。

2)甲类仓库与重要的公共建筑的防火间距不应小于50m。

(4)高层民用建筑的防火间距

高层建筑不宜布置在火灾危险性为甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近。

(三)防火间距不足时应采取的措施

1、改变建筑物内的生产和使用性质,调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,尽量降低建筑的火灾危险性。

2、改变房屋部分结构的耐火性能,提高部分构件的耐火性能和燃烧性能,提高建筑物的耐火等级。

3、将建筑物的普通外墙,改造为实体防火墙。

4、相邻的原有陈旧建筑物。拆除部分耐火等级低,占地面积小,适用性不强且与新建筑物

5、设置独立防火墙。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-11-08
甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于4米,从来没有这规定,只有甲甲厂防火间距不应小于4米