00问答网
所有问题
当前搜索:
等电位箱接地电阻
卫生间的
等电位
能不能跟地线连接?为什么?
答:
确保浴室等电位接线盒连接合格有效。等电位接地导体的
接地电阻
一般小于1Ω。连接方法是通过内部接线端子紧固,以便将预留接地体安装到接线盒中。将卫生间内任何插座的接地线连接至等电位接线盒。通常从最
等电位箱
附近插座的地线连接一根电线。通过预埋导管将该电线连接到等电位箱中的端子,并将其牢固连...
机房内金属导体
等电位
连接如何测试?它的测试标准是什么
答:
首先测量下机房内
等电位箱
的
接地电阻
是否满足联合接地的要求,一般要求接地电阻应≤1Ω。满足条件的即可共用接地系统。具体做法详见GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》以下摘录部分内容:8.4 接地 8.4.1 电子信息系统机房的防雷和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正 常运行的要求。设计除应符...
等电位
联结端子箱如何连接?接线问题!
答:
1、总
等电位
联结:先将建筑物内所有保护
接地
线(PE、PEN);钢筋混凝土基础;进入大楼的裸露的金属物体:水管、煤气管;空调管道等均联结于同一点:即房屋的接地装置(配电房中的总等电位端子箱—MEB)。2、然后辅助等电位联结(局部等电位联结)在一个局部范围内,将上述的导电部分再作一次联结,就可以...
国家规范
等电位
盒有何要求
答:
凡手提照明灯、特别危险环境的携带式电动工具,如无特殊安全结构或安全措施,应采用42V或36V的安全电压;金属容器内、隧道内等工作地点狭窄、行动不便以及周围有大面积
接地
体的环境,应采用24V或12V安全电压。
如何让
接地电阻
小于1欧
答:
让
接地电阻
小于1欧姆,需要增加接地体,接地体和土壤之间可以根据需要撒食盐等增加电导率。
等电位
接地端子箱与大地连接起来的这根导线的电阻.一般防雷接地要求小于4欧交直流接地小于1欧。在测接地电阻时,有些因素造成接地电阻不准确:(1)地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有...
电气规范
接地电阻
是多少?
答:
(1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。(2)交流工作地。(3)安全保护地。以上三种接地的
接地电阻
值一般要求均不大于4Ω。在通常情况下,电子计算机的信号系统,不宜采用悬浮接地。影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠...
卫生间
等电位接地电阻
值要求
答:
(15)可以采用
接地电阻
测量仪,绝缘电阻测试仪。(16)局部
等电位
联结线可以穿钢管敷设。4 、如何进行卫生间局部等电位施工 4.1配合主体混凝土施工。对底板钢筋十字交叉处进行点焊由分户箱引入卫生间的插座PE线。(1)在土建专业绑扎完卫生间底板面筋后对面筋不大于0.6m×0.6m的钢筋交叉点进行点焊,将...
等电位
安装施工工法?
答:
1.5 接地体焊接:总
等电位箱
的输出最终要进入接地体,接地体与大地接触平衡电位,因此,接地体的施工是等电位施工的重要环节,接地体施工方法很多,最主要的工艺是焊接工艺,焊接工艺的好坏,直接与
接地电阻
值的大小有关,阻值越大,焊接质量越差,阻值越小,焊接质量越好。
一般
接地电阻
要求多少啊?
答:
接地电阻
当然是越小越好,根据设备的不同要求,标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应...
等电位
端子箱的作用和接法
答:
1、接地线连接:
等电位
端子箱内部设有接地线,用于连接设备的保护接地。在接线时,应确保接地线截面积足够大,以满足设备
接地电阻
的要求。同时,接地线应尽量短,以减小接地电阻。2、设备零线连接:等电位端子箱还用于连接设备的零线,以确保设备内部各部件的电位相同。在接线时,应选用符合国家标准的零线...