卫生间等电位接地电阻值要求

如题所述

浴室内必须做局部等电位联结已经成为业界共识,但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位联结,却始难于统一意见。建设部于1997年出版了标准图集《等电位联结安装》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位联结(精装修)示例,对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和认识上的误区,现就此做简单探讨。
1 、卫生间局部等电位联结的必要性
卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,此时人体能承受的安全电压为12V,若超过该电压,人的心脏即发生心室纤维性颤动,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持,人将在极短时间内因全身缺氧致死,因此浴室内是一个高度危险的区域。但只要不形成电位差便无电流通过,比如站在单根高压线上的小鸟不受电击等例子都证明只要物体处于一个局部电位相等的区域中无论该区域的电压多高都是安全的。
根据这一原理对浴室通过等电位联结线将所有可导电的器具连接到LEB端子箱使其处于同一电位,便可防止出现危险的接触电压。
2 、卫生间存在危险电位的原因
2.1通过金属管道,金属物传递卫生间内安装的金属给水立管,铸铁排水管,煤气管,太阳能热水金属给水管,金属浴缸,金属洗脸盆等这些电的良导体会引入别处危险电位。比如伸出屋面的管道传递雷电,上下楼层的危险电位通过金属给水立管传递到本层卫生间。
2.2通过电线导体传递。
(1)当卫生间用电设备发生短路、绝缘老化、用电线路发生中性点偏移、分户箱内的漏电保护器失灵、PE线断开时都可能使设备外壳、与设备连接的管道带电而导致浴室出现危险电位,此时人体触及带电体时会受到电击。
(2)卫生间内若安装有电话、有线电视、网络、呼叫按钮等弱电线路其低电压在人体洗浴时也能引起电击并且可能存在危险电位(如雷电波)通过这些线路侵入卫生间。
2.3雷电感应出危险电位。
一般情况下建筑物通过焊接防雷引下线、均压环、基础地梁、桩基等措施已经使整个建筑物形成法拉第笼,由于屏蔽作用位于建筑物内部的卫生间是没有电流的。但是位于建筑物外围的卫生间的金属窗受侧击雷,流经引下线的雷击电流会对卫生间内的金属物体感应出电压和电流。对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将较大,也会发生反击现象传递危险电位至卫生间。
3、 卫生问局部等电位的理解误区
(1)卫生间用电器具已经通过PE线接地。
(2)《等电位联结安装》02D50l-2第16页中,LEB线均采用BVR—1×4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷,可是卫生间内有的插座PE线才用BV-2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定。
(3)混凝土本身不导电所以不必对里面的钢筋网格进行焊接。
(4)卫生间底板钢筋网格只要焊通即可不必焊成不大于0.6m×0.6m的网格。
(5)卫生间的底板钢筋网连接后应与附近的柱内竖向主筋焊接再由该主筋引至总等电位板。
(6)卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。
(7)局部等电位要做接地电阻的测试。
(8)卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。
(9)卫生间与基础地梁焊接地一样也应焊接底板筋。
(10)四周圈梁不必应用圆钢跨接焊通。
(11)卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝绑扎形成等电位不必进行焊接。
(12)已经做好总等电位的金属管道不必做局部等电位联结。
(13)复合给水管没必要作等电位联结。
(14)底板钢筋必须用圆钢跨接焊接长度必须达到圆钢直径的六倍。
(15)可以采用接地电阻测量仪,绝缘电阻测试仪
(16)局部等电位联结线可以穿钢管敷设。
4 、如何进行卫生间局部等电位施工
4.1配合主体混凝土施工。
对底板钢筋十字交叉处进行点焊由分户箱引入卫生间的插座PE线。
(1)在土建专业绑扎完卫生间底板面筋后对面筋不大于0.6m×0.6m的钢筋交叉点进行点焊,将四周圈梁用12mm圆钢进行跨接使卫生间环状连通,同时网格图8圈梁钢筋跨接钢筋也应该跟该环路点焊接通。若有混凝土墙也应将墙体内钢筋点焊成不大于0.6m×0.6m的网格,同时该网格钢筋也应该跟地板四周圈梁环路点焊接通。若钢筋采用直螺纹套筒连接的必须对接头进行跨接。同时应注意连接时不得焊错。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-18
没有卫生间的特别标准,不过一般来说,等电位应该在100毫欧左右
电阻是描述导体导电性能的物理量,用R表示。电阻由导体两端的电压U与通过导体的电流I的比值来定义,即R=U/I。
不同导体的电阻按其性质的不同还可分为两种类型。一类称为线性电阻或欧姆电阻,满足欧姆定律; 另一类称为非线性电阻,不满足欧姆定律。电阻的倒数1/R称为电导,也是描述导体导电性能的物理量,用G表示。电阻的单位在国际单位制中是欧姆(Ω),简称欧。而电导的国际单位制(SI)单位是西门子(S),简称西。电阻还常用kΩ和MΩ作单位。
电阻值大小一般与温度有关,还与导体长度、横截面积、材料有关。多数(金属)的电阻随温度的升高而升高,一些半导体却相反。如:玻璃,碳在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,单位为m,s为面积,单位为平方米。可以看出,材料的电阻大小正比于材料的长度,而反比于其面积。
对大多数导体来说,在一定的温度下,其电阻几乎维持不变而为一定值,这类电阻称为线性电阻。有些材料的电阻明显地随着电流(或电压)而变化,其伏—安特性是一条曲线,这类电阻称为非线性电阻。非线性电阻在某一给定的电压(或电流)作用下,电压与电流的比值为在该工作点下的静态电阻,伏—安特性曲线上的斜率为动态电阻。