15D520P29
答:
15D502
等电位联结安装
,29页如下
电气施工图LEB什么意思
答:
LEB是局部
等电位联结
(LEB--local equipotential bonding)的意思,是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等...
国标
图集
02D501-2-34,35是什么内容
答:
02D501-2
等电位联结安装
,34,35页
楼房的
等电位
箱怎么
连接
,功能和接地线一样吗。
答:
1、做法:在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm²的铜芯线,通过
等电位联结
端子箱互相连通。等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的...
卫生间局部
等电位
的做法
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部
等电位联结
箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
弱电工程中的“
等电位
联接”是什么意思,应该如何设计?
答:
弱电工程中的等电位连接多用于机房建设的保护接地,是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。参考O2D501-2《
等电位联结安装
》第21、22页,以下是几点是个人在弱电工程建设中的一些经验,供你参考:1、在机房建设中应将所有金属外壳都应做接地,机柜、控制台、UPS...
求电气专业
最新
的规范
图集
答:
99D501-1、99(03)D501-1、99(07)D501-1:建筑物防雷设施安装(含2003、2007年局部修改版) 02D501-2:
等电位联结安装
03D501-3:利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装03D501-4:接地装置安装【D501-1~4 防雷与接地安装(2003年合订本)】99D501-1、99(03)D501-1、99(07)D501-1:建筑物防雷设施安装(含2003...
高层幕墙内的门窗是否要接地
答:
墙面装饰层或抹灰层施工前进行,连接导体应采用截面不少于100平方毫米的钢材,用铆钉或螺钉紧固于窗框上。连接导体引出端应采用不小于8mm直径的圆钢或4×12扁钢,连接导体引出端与防雷装置引出线进行搭接焊接时,搭接长度必须≥50mm,满焊缝。详见
图集
《
等电位联结安装
02D501-2》...
局部
等电位
LEB端子板与建筑物钢筋网
联结
的做法?
答:
1.根据02D501-2
等电位联结安装图集
第16页“浴室局部等电位安装示例”中的图示,LEB排与“本层建筑物钢筋网”的联结,只与局部范围内本层钢筋网的两根筋相联结,即最外面一根纵筋和与该纵筋中部相交的那根水平筋,附注中要求“地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与...
接地预埋件详细做法见
图集
02D501-2第47页
答:
02D501-2
等电位联结安装
,47页
1