等电位规范图集02d5012
国标
图集02D501
-2-34,35是什么内容
答:
02D501-2
等电位
联结安装 ,34,35页
局部
等电位
LEB端子板与建筑物钢筋网联结的做法?
答:
1.根据
02D501
-
2等电位
联结安装
图集
第16页“浴室局部等电位安装示例”中的图示,LEB排与“本层建筑物钢筋网”的联结,只与局部范围内本层钢筋网的两根筋相联结,即最外面一根纵筋和与该纵筋中部相交的那根水平筋,附注中要求“地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与...
02D501
-
2等电位
联接安装
图集
中 卫生间等电位盒的大小是多少啊,我这里没...
答:
300*250*120
有没有人知道住房卫生间
等电位
用什么表示
答:
关于卫生间
等电位
的做法,最早应为97SD567
图集
出现,住宅设计
规范
GB50096-1999 卫生间宜做等电位连接,图集有修改了,出了
02D 501
-2 图集又细化了,住宅设计规范2003年版,也随之修改,洗浴设备应做等电位连接。此图集各省地都有自己的图集,要求不一。。对此图集权威人士也有不同的看法和争议。我想,随...
总
等电位
联结的安全规则
答:
国家建筑
标准
设计
图集
《
等电位
联结安装》(
02D501
-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。总等电位联结做法是通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的作用在于...
总
等电位
与局部等电位是什么东西
答:
等电位
联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。国家建筑
标准
设计
图集
《等电位联结安装》(
02D501
-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。在电气安全技术不断地发展和更新的进程中,人们注意到,大量电气事故是由过大的电位差引起的。为防止过大的电位差而导致的种种电气事故,20...
卫生间局部
等电位
端子板材质及厚度有什么要求?
答:
不大于0.6m×0.6m的网格,要使用紫铜。《
等电位
联结安装》(
02D501
-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。等电位措施是人身安全的一个部分。进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属面盆、澡盆和马桶、金属采暖管和墙地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在...
探讨桑拿浴室场所电气设计?
答:
而在潮湿环境,导致发生心室纤颤的接触电压大大低于50V,为了防范由场所外导入电位引发电击事故,必须做好局部
等电位
联结。所以,本工程的浴室、干蒸房、湿蒸房、水池(含热水池、冷水池)均应参考国家
标准图集
《等电位联结安装
02D501
-2》16页、17页做局等电位联结。应该注意,若区内无PE线和Ⅰ类设备(如本工程的水池,...
接地预埋件详细做法见
图集02D501
-2第47页
答:
02D501
-2
等电位
联结安装 ,47页
建筑电气工程中,卫生间
等电位
箱安装高度应多少?有没有
规范
规定
答:
一般是0.3-0.5米,国标《
等电位
联结安装》(
02D501
-2)。建筑电气工程技术为普通高职高专土建大类专业目录下设的一门专业,属于建筑设备类专业。该专业为普通高等学校专科层次,学制三年,接受全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会教学的研究、指导、咨询、服务等工作。该专业主要开设于土建类专业为...