卫生间局部等电位端子板材质及厚度有什么要求?

如题所述

不大于0.6m×0.6m的网格,要使用紫铜。《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。等电位措施是人身安全的一个部分。

进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属面盆、澡盆和马桶、金属采暖管和墙地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,以加强由于身体电阻降低和身体接触地电位而增加电击危险的安全保护。当墙为混凝土墙或者钢结构立面时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连接。    

扩展资料

局部等电位联结端子板应设置在方便检测的位置,等电位联结端子板应采取螺栓联结,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR—l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿PVC塑料管暗敷,等电位联结线出地面和墙面时采用标准86盒,由86盒引出线为明敷,局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试。

测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体未端之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。施工时各工种间需密切配合,以保证等电位联结的始终导通。    

参考资料来源:百度百科—等电位连接

参考资料来源:百度百科—等电位端子箱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-07-27

局部等电位端子板要求为:6mm2黄绿双色塑料铜芯线。

局部等电位联结为在一局部范围内通过局部等电位联结端子板将下列部分用6mm2黄绿双色塑料铜芯线互相连通,柱内墙面侧钢筋、壁内和楼板中的钢筋网、金属结构件、公用设施的金属管道、用电设备外壳(可不包括地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立小物件)等。

在浴室、游泳池、喷水池、医院手术室、农牧场等场所采用,要求等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3Ω。

扩展资料:

局部等电位连接要求规定:

1、在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通。

2、采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。

3、卫生间内的金属管道的连接处不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上。

参考资料来源:百度百科-等电位连接

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-09-22

参考电气箱中的接地线端子排的规格

    国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。等电位措施是人身安全的一个部分。请参阅要使用紫铜的-----那肯定是胡说的,联成一体。等电位联结分为。把它的接线端子和公共的接地线接好!

    等电位联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。请参阅。
    等电位措施是人身安全的一个部分。把它的接线端子和公共的接地线接好,联成一体。等电位接地是与(供电箱的地线)地网相联的。

    等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统一用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整座建筑物成为一个良好的等电位体。

    等电位即是等电势,在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。电力系统中用向下的空心三角形符号表示等电位,实际上是表示接地。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。

    住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-07-27
我是监理工程师,根据GB15D502图集规定。局部等电位连接端子板材质为4厚,紫铜。
相似回答