00问答网
所有问题
当前搜索:
送电顺序是怎样的
送电
操作按()
顺序
操作。
答:
正确答案:D
送电
和停电的正确
顺序是
什么?
答:
高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查...
送电
操作
顺序是怎样的
?
答:
送电操作顺序分为断电操作和接电操作两个部分
。具体步骤如下:1、断电操作 停电申请:经过停电申请人提出,施工组长组织讨论,并开市值班会商后讨论决定。告知用户:告知被停电方,并在事先安排的时间至少提前1小时通告其停电时间、措施、预计恢复供电时间等情况。锁关门:对与断电有关的设备进行锁关包括...
问答题:进行停电,
送电
操作
顺序是怎样
进行,为什么要按顺序?
答:
停电按:断路器---负荷侧隔离开关--电源侧隔离开关,送电按相反的顺序操作
。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 8 1 明子89 采纳率:26% 擅长: 手机/通讯 其他回答 停电是由先停低压再停高压,也就是先切断负荷这样对负荷设备损害少些其次可以减少高压断路器直接断开时的拉弧对断路器寿命有益;送电由高...
问答题:进行停电,
送电
操作
顺序是怎样
进行,为什么要按顺序?
答:
国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 5.3.6.1条规定:停电拉闸操作应按照断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的
顺序依次
进行。
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行,禁止带负荷拉合隔离开关。该条文释义为:先拉负荷侧隔离开关的目的是若断路器实际未断开,先拉...
送电
操作
顺序
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
电气操作停、
送电顺序
?为什么是这样的顺序
答:
停电:断路器分—隔离开关分
送电
:隔离开关合—断路器合 隔离开关只是一个隔离作用 断路器作为切断电流的主要器件
施工现场停电、
送电的
操作
顺序是
:
答:
送电
时:总配电箱→分配电箱→开关箱;停电时:开关箱→分配电箱→总配电箱。送电时,除开关箱中的控制开关以外装置中的开关电器均是空载会闭。不会产生危害操作者和开关电器的电弧或电火花;停电时,只要开关箱中的开关分闸,其余配电装置中的开关电器都是空载分闸,也不会产生危害操作者和开关电器...
停
送电的
一般
顺序
和原则
答:
停
送电的
一般
顺序
和原则如下:1、停电操作时,先断断路器,再拉隔离开关;送电操作时,先合隔离开关,再合断路器。2、停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。3、停电时,先断各侧的开关,...
电气操作停、
送电顺序
?为什么是这样的顺序
答:
停电先断路器,然后负荷侧刀闸,最后电源侧刀闸。
送电
先电源侧刀闸,然后负荷侧刀闸,最后断路器。原因:1、断路器有灭弧能力,而刀闸没有;2、断路器本身或与保护配合,有自动跳闸的功能。在停送电过程中,先拉负荷侧或后合负荷侧刀闸时如果开关在合闸位,断路器可自动跳闸,减少影响范围。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
停电送电倒闸的顺序
停送电标准作业流程
送电和停电的正确顺序
送电和停电的正确顺序的原因
送电和停电的正确步骤
倒闸顺序口诀表
送电顺序是从上往下一步一步送的
低压脱扣怎么送电
来电的一瞬间电压大吗