配电室内所设置的值班室或检修室
配电室的
安全检查要点有哪些?
答:
(4)
配电室的
顶棚与地面的距离不低于3m。(5)
配电室内设置值班或检修室
时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。(6)
配电室内的
裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m。(7)配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m。(8)...
配电室内
所有
设置的值班室
具配电柜多远
答:
没有距离要求,但
配电
柜一般距离墙留出0.8米的距离作为通道。
配电室内值班
是否合理
答:
合理 。不过一般现在都是变电所内只
值班
。
配电室
一般面积较小。门锁住就行了
建筑施工临时用电的
配电室
安全要点?
答:
5)
配电室内设置值班或检修室
时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。6)
配电室内的
裸母线与地面垂直距离小于2. 5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1. 9m。7)配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0. 075m。8)配电装置的上端距顶棚不小于0. 5m。9)配电室内的...
试述工程开工时,施工现场如何布置
配电室
。
答:
(4)
配电室内设值班室或检修室
时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。(5)
配电室内的
裸母线与地面通道的垂直距离不小于2.5m,小于2.5m时应采用遮栏隔离,遮栏下面的通道高度不小于1.9m。(6)配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m。(7)配电装置上端(含配电柜顶部...
施工现场
配电
房的具体要求是什么?
答:
1、
值班
员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。3、经常保持配电房地面及设备外表无尘。4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。5、工程部根据计划定期保养
配电房内
设施,重点做好...
配电
房设计要求规范是什么?
答:
5
配电室内设置值班或检修室
时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;6
配电室内的
裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;7配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;8配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;9配电室内的母线涂刷有色...
施工现场
配电
房的具体要求
答:
施工现场配电房的具体要求如下:1、
配电室
应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。2、 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。3、配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。4、配电柜应装设电度...
35千伏佩电柜内铜牌安全间隔距离
答:
5
配电室内设置值班或检修室
时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;6
配电室内的
裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;7 配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;8 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;9 配电室内的母线...
施工现场用电安全技术交底?
答:
室内
总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:⑴配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。⑵
配电室的
天棚距地面不低于3m。⑶在
配电室设置值班或检修室
时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。⑷配电室门应向外开。⑸配电...