试述工程开工时,施工现场如何布置配电室。

如题所述

【答案】:配电室的布置主要是指配电室内配电柜的空间排列,配电室的布置应符合下列要求:
(1)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不小于1.5m;双列面对面布置时不小于2m。
(2)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置时不小于0.8m;双列背对背布置时不小于1.5m;个别地点有建筑物结构突出的空地,则此点通道宽度可减少0.2m。
(3)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。
(4)配电室内设值班室或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。
(5)配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于2.5m,小于2.5m时应采用遮栏隔离,遮栏下面的通道高度不小于1.9m。
(6)配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m。
(7)配电装置上端(含配电柜顶部与配电母线排)距顶棚不小于0.5m。
(8)配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色应符合相关规定。
(9)配电室的照明应包括两个彼此独立的照明系统,一是正常照明,二是事故照明,事故照明应不受配电室总配电箱控制。
(10)配电室经常保持整洁,无杂物。