00问答网
所有问题
当前搜索:
配电室总柜跳闸
配电房
低压总开关
跳闸
原因德力西受兑老跳闸原因?
答:
1,
短路
,电路中存在短路,排除方法是找到短路位置,消除断路即可;2,过载,电路负载过大,开关中的过热保护器启动,排除方法是更换开关,开关容量选择大于负载10%的电流容量 小区低压开关柜总跳闸,原因可能你没想到?3,
可能与该低压柜的质量有关系
,可能用户在选购开关柜的时候没有注重其质量,而且现在...
...去找物业,物业的检查了
配电室
,是配电室的
总
闸跳开,什么原因?_百度知...
答:
自己家里突然停电去找物业,物业检查了
配电室
使配电室的
总
闸跳开是什么原因呢?一般来讲如果没有接地的地方就是各家各户的用电量比较大,打倒了从开关
跳闸
的地步,所以从开关就跳闸了,像这种情况应该可见,减少用电量检查一下总电流达到要求那个总开关就不会跳闸了。
我单位
配电室
的高压柜老是
跳闸
是怎么回事啊?
答:
高压开关有电流继电器,整定得很精确,你低压部分开关很多,加起来超负荷就会跳闸
,还有低压开关一般都是
短路
保护,超负荷短时间是不会跳闸的
低压
配电总柜
雷击时
跳闸
答:
低压
配电总柜
雷击时
跳闸
,低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s),高压供电系统遭遇雷击时、高压保护装置因瞬间过电压跳闸而重新合闸,引至低压总柜空气断路器中失压脱扣线圈动作跳闸。可将失压脱扣线圈拆除。露天或室外低压侧线路应在用电设备前装设低压避雷器或防浪涌。低压
配电柜
的...
配电室总跳闸
答:
1.漏电保护,如果配电室有此功能的话,任意位置火线漏电会跳闸的 2.
短路
保护,有地方短路了,或者是用电器超负荷 3.开关的功率太小,一旦用电超限就跳闸,建议更换功率更大的 那就要好好查了,确定是漏电保护了,一般人家不会故意这么干吧,估计是谁家的什么水泵、洗衣机什么的外壳漏电了。家用电器...
总配电柜
漏电断路器老是
跳闸
答:
漏电保护
跳闸
有时却实很难查,根据你的描述我基本可以确定线路的绝缘应该没有什么问题,如果条件允许,最好用摇表摇一下。漏电保护器越级跳闸,你主要要检查一级箱和三级箱的漏电开关的动作电流是否选择不当造成的,也就是说一级箱的漏电动作电流一定要大于三级箱的漏电动作电流,这样才能起到分级分段保护...
家中一开空调室内开关不
跳闸配电室总
开关跳闸全单元没电什么原因_百度...
答:
配电室总
开关容量小了或带载能力不足(表现在你用电的这相上!)。换总空开!
一级
配电
箱总开关
跳闸
答:
有可能一级
配电
箱与二级配电箱之间的电缆出现破损,有火线接地了。把一级分开全部断开,合上一级总开,然后分别合分开,那个调就是哪路电缆破损。
请教
配电
所高压柜断路器发生
跳闸
事故的处理步骤
答:
1、检查配电所高压柜断路器发生跳闸事故时的保护动作情况。2、根据保护动作情况,初步判断事故发生的原因。3、检查现场,寻找事故引发的关键点。4、对
短路
点以上的电气设备,即经受短路电流冲击的电气设备,按照《电气设备预防性试验规程》的要求,进行试验,先摇绝缘,个别设备打耐压。更换不合格或已击穿的...
请教
配电
所高压柜断路器发生
跳闸
事故的处理步骤
答:
1、检查
配电
所高压柜断路器发生
跳闸
事故时的保护动作情况。2、根据保护动作情况,初步判断事故发生的原因。3、检查现场,寻找事故引发的关键点。4、对短路点以上的电气设备,即经受短路电流冲击的电气设备,按照《电气设备预防性试验规程》的要求,进行试验,先摇绝缘,个别设备打耐压。更换不合格或已击穿的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
家里电箱不跳闸外面配电室跳闸
配电室总闸老是跳闸怎么回事
引起配电室总闸跳闸的原因
配电室跳闸后怎样合闸
配电室跳闸了怎样送电
配电室总空开跳闸是怎么回事
配电室低压总开关跳闸
配电室总开关跳闸频繁是什么原因
配电室低压柜跳闸原因