00问答网
所有问题
当前搜索:
配电室跳闸了怎样送电
电厂400V
配电室
里的抽屉式开关
跳闸
后,
怎么
复归再
送电
?
答:
你把手柄往分闸方向转动一下,手柄应该完全弹出,这时再把手柄往里面按住然后往合闸方向转动
,正常时应该能合上闸。如果上面是操作部成功,就把抽屉柜拉出来,用螺丝刀把抽屉柜你面的短路器的手柄往分闸方向拨动一下,这时抽屉柜外面的手柄也应该弹出来了,这时再合闸就能成功了。
正确的
送电
和停电步骤关于正确的送电和停电步骤
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载---低压出线---地压进线---高压出线---高压电源 带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压...
1o千伏户外电杆上高压断路器
跳闸
后
怎样送电
答:
1.接送电通知,到热电办理送电票。2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电
。3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保...
配电房
停
送电
操作步骤
答:
如果配电房是故障处理停电以后的恢复送电,则操作程序与配电房所装设的开关类型有关
。如果电源进线是装设的高压断路器,则高压母线发生短路故障时,断路器自动跳闸。在故障消除后,则可直接合上断路器来恢复送电。如果电源进线装设的高压负荷开关,则在故障消除后,先更换熔断器的熔管后,才能合上负荷...
变电站
跳闸
后
如何
进行
送电
答:
(一)正常(计划)检修时的停
送电
操作:A:停电操作:1.工作负责人将生产指挥中心填好的工作票送交信息组巡检员或变电所操作员一份,自己保留一份。2.工作负责人在需停电前约30分钟,通知调度员,并与信息组巡检员或所内操作员共同到达变电所,准备停电。3.停送电操作人员(巡检员)与工作负责人...
送电
操作顺序
答:
送电
顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
电路
跳闸
后多久能
送电
?
答:
恢复用电的方法:1、按下复位开关 如果出现
跳闸
这种情况,可以将电闸推上去,如果推不上的话,很有可能没有按下复位开关。就是一个正方形的的小凸起,在电闸上可以一眼就看见,一般这个开关按下去的。当电路过载跳闸后,它会弹起来,将复位开关按下去,就可以将电闸推上去了。2、家里的用电量太大 ...
请问低压
配电室
(带补偿电容)停
送电
顺序
答:
工作人员填写工作票,按规定时间分开关柜断路器、断上下隔离刀闸,接地刀接地。验电后放电,接好接地线。通知上下级。填写工作票。
送电
:接送电申请后,填写工作票,核实线路无接地线,拆开关柜接地线,接地刀断开地,合上下隔离刀闸,合断路器开关。观察运行正常后,通知上下级。填写工作票。
配电房怎么
停电和
送电
答:
如果变
配电
所是理故停电以后的恢复
送电
,则操作程序与变配电所所装设的开关类型有关。如果电源进线是装设的高压断路器,则高压母线发生短路故障时,断路器自动
跳闸
。在故障消除后,则可直接合上断路器来恢复送电。如果电源进线装设的高压负荷开关,则在故障消除后,先更换熔断器的熔管后,才能合上负荷...
漏电开关
跳闸送
不上电,
怎么
办?
答:
漏保开关上一般都有一个复位按钮,要是漏电
跳闸
复位钮会跳起,要先将复位钮按下去在合闸才能推上去。要是还不行就将这个漏保控制的线路上所有的插座的电器插头都拔下来再
送电
,要是不再跳了就再将插头插上,插到哪个再跳闸就是哪个有漏电,要维修好再用。要是插头都拔掉还是不行就要拆掉漏保下面...