00问答网
所有问题
当前搜索:
配电房停电跳闸合闸步骤
高低压
配电房
操作流程
答:
1、局部停电:接操作指令确定的回路进行停电操作,停电后挂上告之有人作业的“严禁合闸”的警示牌
,作业完成后得到复电指令后方可按程序进行送电操作恢复供电、摘去警示牌。2、配电房停电检修:按停电程序进行操作后、在确认已切断电源后,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关处挂上“严禁合闸”警示...
高低压
配电房
操作流程是什么?
答:
1.进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)2.观察配电房的各种仪表及开关
,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方可进行配电柜的操作。(送电及断电)3.送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示...
配电房
停送电操作
步骤
答:
1) 检查整个
配电房
的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。2) 检查两路进线WL1、WL2的开关均在开断位置后,合上两段高压母线WB1和WB2之间的联络隔离开关,使WB1和WB2能够并列运行。3) 依次合上WL1上的所有隔离开关,然后合上进线断路器。...
我想知道
配电房
高低压开关柜上的开关有什么作用,以及
停电
的时候高压开关...
答:
高低压柜上的断路器起短路、失压、过载等保护作用;隔离刀闸起每一路有一个明显的断开点,便于
停电
检修等作用。停电时高压柜上开关操作顺序是:先断开断路器即负荷开关,然后再断开出线隔离开关,最后断开进线隔离开关。送电时先检查断路器处于断开位置,后合上进线隔离开关,然后合上出线隔离开关,最后...
配电房
怎么
停电
和送电
答:
如果变
配电所
是理故
停电
以后的恢复送电,则操作程序与变配电所所装设的开关类型有关。如果电源进线是装设的高压断路器,则高压母线发生短路故障时,断路器自动
跳闸
。在故障消除后,则可直接合上断路器来恢复送电。如果电源进线装设的高压负荷开关,则在故障消除后,先更换熔断器的熔管后,才能合上负荷...
最近我们工业园因天热
配电房
老是
跳闸
,有时电工不在。请问我该如何
合闸
呢...
答:
先要找出
跳闸
原因 要是过载的话还是换路开关 老是跳对开关寿命有影响
配电房
安全的操作规程?
答:
④送电
步骤
:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。2、
停电
:(设备...
配电房
的面积大小规范有规定吗
答:
配电房
的面积没有要求。操作规范 1、非合格的机电组人员不得进行
合闸
操作作业。2、合闸前,应断开各分路全部空气开关。3、确定整个线路无人进行操作,无短路现象。4、合闸后检查各表指示,并观察5分钟。
停电
操作规范 1、断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。2、断开低压配电柜总开关。3、挂...
配电房
低压操作规程
答:
6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。7、作业完毕后,必须拆除临时地线,检查是否有工具等物漏忘
配电
箱内。8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器...
变电站
停电
应急预案
答:
2.尽快恢复对已
停电
的用户供电;3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。二、事故处理的一般
步骤
1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷...