配电房跳闸怎么合闸视频
10KV
配电房
中,打雷时低压总开关
跳闸如何
解决?
答:
1、是否安装了避雷器,及安装位臵是否正确,避雷器是否损坏。2、加组避雷器或者增设建筑物防雷引下线。3、施工时,测量地网的接地电阻小于1欧,室外避雷线离房屋太近,也会造成柜内瞬间电流过高,导致断路器过流
跳闸
,调整过流动作时间。4、选的开关是不是带过压保护的功能。5、个人分析认为:打雷时...
一打雷就
跳闸怎么
处理?
答:
当一打雷就
跳闸
时,应该先检查电器是否有损坏,如果没有损坏,可以重新接入电源,如果损坏,应该找专业人员维修。
...
配电房
老是
跳闸
,有时电工不在。请问我该
如何合闸
呢,合闸是个类似智...
答:
先要找出
跳闸
原因 要是过载的话还是换路开关 老是跳对开关寿命有影响
配电房
电容柜断路器全部
跳闸
,可能是变频器谐波引起,有什么办法_百度知 ...
答:
把电容柜每个电容的断路器推上,自动补偿运行,自动投入电容,有时马上跳掉,有时不跳,不到一天,基本全部
跳闸
。网上查了,应该是变频器谐波污染了电源,即变频器产生高频污染,由于电容的 阻抗 跟 频率 成反比,频率越高,阻抗越小,因此对于高频污染来说相当于短路,从而引起断路器跳闸。要实际经验,...
配电房
停送电操作步骤
答:
5)合所有高压出线上的隔离开关,然后合所有高压出线上的断路器,对所有
配电房
的主变压器送电。6) 合NO.2配电房主变压器低压侧的刀开关,再合低压断路器。如
合闸
成功说明低压母线是完好的。7) 通过接于两段低压母线上的电压表检查低压是否正常。8) 合NO.2配电房所有低压出线的刀开关,然后合低断路器...
高压
配电房
,低压侧,小车断路器,把手旋转合不了
闸怎
处理?把手旋转合了...
答:
开关内部的断路器非正常
跳闸
过,断路器手柄在跳闸位置,必须把手柄至于分闸位置,转动把手才能
合闸
。
低压
配电房
发生越级
跳闸
需要恢复供电,该
如何
操作?
答:
低压
配电
系统越级
跳闸
,恢复供电可以先把下游的开关都断开,先送最上一级,然后逐步恢复
配电房
250a断路器为什么老
跳闸
,这个漏电断路器是从100a的电表接过来...
答:
首先检查线路是否绝缘良好,设备是否绝缘良好。再就是断路器本身是否正常,线路是否过载。找到
跳闸
的根源才可以对症下药。路中肯定是100的先跳闸,若反过来设定,结果也是反的,实际中,250肯定是100的上级开关,管理几个支路;漏电流设定肯定比100的要大,这样100的某支路先跳,不影响其它支路。工作原理 ...
配电房
安全操作规程有哪些?
答:
一、
配电室
安全操作规程 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入
配电房
,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并...
配电房
里控制宾馆一楼和二楼的抽屉式空气开关
怎么
老是
跳闸
啊
答:
引起
跳闸
的主要原因是空开所带的负载存在短路或者电流过大。停电后,先把所有负荷断开,用摇表测量线路是否有接地、绝缘不好的故障。排除后,可以采用分段
合闸
的方法送电,如果送哪路时跳闸,就说明这路有问题,再重点检查这部分的线路和负载。直到排除为止。如果所有负荷都能送上电,只是使用一段时间后...