00问答网
所有问题
当前搜索:
配电房等电位做法
配电房等电位
怎么安装
答:
沿墙敷设一圈40*4的扁钢(铜带)作为
等电位
连接带,引至室外接地,室内金属设备用BVR铜芯线与等电位带进行连接。接地电阻小于1欧。
配电房
地面要怎么施工
答:
如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢钻孔后与机房内配电柜外壳用≥6mm2铜线相连接就行了,如情况允许也可以直接从
配电房
内引下线处,也就是室内构造柱内的接地主钢筋处,用扁钢焊接引出后用铜线与配电柜相连。...
等电位
联结端子箱如何连接?接线问题!
答:
1、总
等电位
联结:先将建筑物内所有保护接地线(PE、PEN);钢筋混凝土基础;进入大楼的裸露的金属物体:水管、煤气管;空调管道等均联结于同一点:即房屋的接地装置(
配电房
中的总等电位端子箱—MEB)。2、然后辅助等电位联结(局部等电位联结)在一个局部范围内,将上述的导电部分再作一次联结,就可以...
配电房
的门要接地线,要专业公司检查吗
答:
要。配电房门接地线是有严格要求和规范设计的,配电房门、窗等的接地与
配电房
整体接地是统一设计的,所以需要专业工人来检查。配电房内应做
等电位
联结,把房内金属构件通过连接线连接至等电位箱内,可以用扁钢一端焊接到配电房门上,另一端连接至等电位箱内端子排上。
高压
配电房
墙下周围铁皮地线上,装了上装了几个
等电位
端子柜,有什么用...
答:
1.总
等电位
联结的作用,在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并清除自建筑物外经电气线路各种金属管道引入的危险故障电压的危害,建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个联接端子板应互扣相通。2.辅助等电位联结的作用:将两导电部分用导线直接作等电位联结,使故障...
为什么
配电房
桥架接口处合开关时有静电火花?
答:
金属电缆桥架在安装过程中,必须做重复接地,
做法
是用黄绿相间多股软铜线,两面压铜鼻子,跨接在两个桥架接头处,两侧都用,在桥架端部与接地做
等电位
连接,因为电缆通电后,桥架会产生静电,如果电缆破损,漏电起保护作用,可靠的等电位接地是必须的。
配电房
建筑设计规范是怎样的?
答:
7变压器室、配电室的进出口门应向外开启;8变压器室、
配电室等
应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施;9变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施;10变配电室不应有与其无关的管道和线路通过;11变配电室、控制室、楼层配电室宜做
等电位
联结;12变配电...
小区
配电房
设计规范有哪些
答:
6、控制墙体的裂缝,
配电室
外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位,外墙防渗特别注意这些薄弱点。7、加强墙面排水,常见的
做法
是对外墙面采取憎水处理措施。例如采用有机硅乳液对外墙面进行处理,使外墙不能被水湿润,以防止由于毛细作用引起的渗漏。
等电位
联结为什么要与柱内钢筋或者地面钢筋网联结
答:
你这样说法都错了,首先
等电位
连接端子是连接到基础地网或者人工接地装置上,它可能是设置在
配电房
叫总等电位端子,也可能是卫生间叫局部等电位端子,一般卫生间的是通过柱内钢筋与基础(人工地网)相连,等电位联结端子一般是不带电的,除非刚好雷击在端子箱上连接的某个设备,以至雷电传导到端子箱,它...
配电房
接地扁铁用绝缘子固定吗
答:
需要用绝缘子固定。根据查询公开信息查询得知:接地扁铁下要用绝缘子是为了防止其他干扰地排。在变电站中,二次设备下面的接地铜排或扁铁都是用绝缘子与地面进行了隔离,是为了
等电位
隔离。因为二次设备保护接地线不能与一次主接地线,共用同一根地排的。仪表外壳通过导线连接到接地排,并通过主接地线连接到...