配电房等电位
能和引下线均压环连在一起吗
答:
不但是可以焊,还是必须焊(当然不是所有的),防雷接地就要求在接地引下线位置上的构件从底到顶至少有两根(柱)钢筋与基础钢筋以及屋面避雷带焊接。焊接的时候应注意不要在一个点烧得过久,以免把钢筋的一个部位全部烧透而降低了强度。
从
配电房
出来的3相电中有一相“没电”,但是地线和零线的电压有200多...
答:
按照你的提问故障描述应该是TN-S制对吧。这是你用电笔测量到没电的相线与地线短路造成的,正常情况应该变压器出来的零线和地线有一处是接在一起的,可能出故障的同时把这个连接点一起烧断了,短路后这一相与大地又成了
等电位
,所以你用电笔测到没电,给你画个示意图你一看就明白了,如下图:补充:...
等电位
端子箱离地面有多高
答:
卫生间、高度为三十至五十公分,总箱一般设置在
配电房
高度为五十公分。(均为箱底距地的尺寸。
固定
等电位
地排在
配电房
四周墙壁上需用绝缘子支撑吗
答:
你想啊,既然已经是
等电位
了那么绝缘或者不绝缘也没有什么用啊 因为整个房间都是等电位了,不存在是否造成电压差形成电流。
配电室
接地电网图该怎样画喃?
答:
配电房
又叫
配电所
,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,...
保护零线是什么?
答:
低压系统有三种主要方式TN系统又分为TN-S,TN-C 或TN-C-S,IT,TT ,一般采用TN系统,工作零与保护地在变压器出线处是相连并入地的,之后工作零与保护地大部分是分开的,整个系统要做
等电位
连接,等电位概念及
做法
是不可忽视的。具体做法参看国标图示,针对你的系统情况去接。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价...
配电房
中的配电箱和总
等电位
箱要不要用PE线连接?重复接地?求教。_百度...
答:
不一定是每个
配电
箱都要直接连到
等电位
箱上,最起码每个配电箱内的PE线最终是和总等电位连接的。
配电房
10KV开关柜外壳接地和0.4KV开关柜外壳接地还有中性点接地系统共用...
答:
1、
配电室
在建设地上建筑之前,应该提前建设接地网,接地网在地下,面积超过地上建筑,一般超过配电室外墙3米,相当于在地下建设了一个
等电位
面;2、配室内的电气设备共用这一个地网;即10KV开关柜外壳、0.4KV开关柜外壳、变压器外壳、变压器中性点、避雷器等,都是接在这个地上的,使其保持一个等...
配电房
属于民用建筑吗
答:
10 变
配电室
不应有与其无关的管道和线路通过; 11 变配电室、控制室、楼层配电室宜做
等电位
联结; 12 变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。问题五:小区
配电房
距离住房的规范距离是多少? 配电箱(室)的安全距离请参照下列标准:6.1.1 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、...
低压
配电房
接地扁铁怎么做
答:
从总
等电位
箱引一4*4镀锌扁铁在地上500处沿
配电房
墙身环绕一周长.扁铁刷黄绿相间的油漆.