配电房安全操作规程有哪些?

如题所述

配电室安全操作规程及必备工具

一、配电室安全操作规程

1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。

2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。

3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运行管理工作举止的外来人员,陪同人员有权进行劝告、警告,甚至请出配电房。

6、进出配电房必须随手把门关严,以防小动物进入,引起一些故障或者破坏。     

7、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。     8、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。     

9、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。     10、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。     

11、停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。   

12、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。     

13、用绝棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀闸和断路器,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。     

14、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 

15、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。       

16、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。     

17、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。     

18、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电部门不小于0.35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。     

19、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开开关进行工作,

而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。     

20、验电时必须用电压等级合适并且合格的验电器,在检修设备时出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。    

21、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。    22、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。     

23、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

24、线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。     

25、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧否则应停电进行。     

26、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔电器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。     

27、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸工具。     

28、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。     

29、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。     

30、电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。

二、必备工具     

◆绝缘手套(10KV)1双 

◆绝缘鞋(10KV)1双 

◆验电笔器(10KV)500V各1支 

◆接地线(变电型)1组 

◆令克棒 1付 

◆安全帽1顶 

◆智能安全工具器柜1面 

◆护目眼睛1付 

◆安全遮拦2组 

◆灭火器 2支 

◆安全标志“在此工作”及“从此进出”各1块 ,“禁止合闸, 有人工作” 2块 

◆防鼠挡板 1块/每个外门 

◆应急照明 1盏/每一间 

◆绝缘隔板满足最大检修方式需要 

◆绝缘垫(厚6~8㎜)长与配电柜总长相同

◆一次接线图版 1块 

◆电缆两端挂标示牌满足最大检修方式需要 

◆万用表1只 

◆1000V摇表 1只 

低压钳型电流表1只

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-17
配电房安全操作规程\x0d\x0a1. 严格执行“操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票。 \x0d\x0a2. 操作人和监护人应根据模拟图板或主结线对所填操作票是否正确,并经有关人员审核签名。 \x0d\x0a3. 操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复查。 \x0d\x0a4. 下列项目列入操作票\x0d\x0aA. 应拉合的开关和刀闸位置 \x0d\x0aB. 检查接地线是否拆除 \x0d\x0aC. 检查负荷分配 \x0d\x0aD. 装拆接地线 \x0d\x0aE. 安装或拆除控制器路线或电压反感器回路保险 \x0d\x0aF. 一切换顺路和检查是否确无电压等操作,应检查操作电源是否正常供给 \x0d\x0a5. 操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更改操作票,严禁酒后值班操作。 \x0d\x0a6. 运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送。 \x0d\x0a7. 重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功时,严禁再次合用,带有重合闸且无伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功,严禁再次合闸,带有重合闸保护的,应及时检明原因,报告上级。\x0d\x0a8. 遥测电容或电缆时前后应充分放电。 \x0d\x0a9. 变压器预备信号动作时,应及时检明原因报告上级。 \x0d\x0a10. 操作电压反感器前,应考虑相应的失压保护和计置装置等。 \x0d\x0a11. 正常情况下发电机应处于自投状态,清洁发电机及附属设备时,应将功能选择开关切断,工作完毕后,恢复正常。 \x0d\x0a12. 有高压接地现象或雷雨天检修电气设备时,必须穿绝缘鞋,雷雨天气禁止倒闸操作,巡视电气设备不得靠近避雷器。 \x0d\x0a13. 变压器应保护跳闸后(速断、差动、油浸式、干式变压器,还有重瓦斯)应退出检查。\x0d\x0a14. 倒闸操作顺序: \x0d\x0a停电:负荷侧断漏器-负荷侧刀闸--母线侧刀闸。 \x0d\x0a送电与之操作顺序相反 \x0d\x0a15. 电气设备停电后,即使是停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施前,不得触及设备与栅栏,以防突然来电。本回答被网友采纳
相似回答