00问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱安装要求与规范
配电箱
怎样
安装
答:
GB 50054—1995. 《低压配电设计规范》 1
配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所
。配电箱安装时,如无设计要求,则一般
暗装为底边距地1.5米
,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,
同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm
。 .2 安装配电盘所需要的木砖及...
配电箱安装
需要注意哪些问题?
答:
(1)配电箱应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用
。(2)
配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8m
,以便操作。(3)
进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定
。(4)
若配电箱需开孔,孔的边缘必须平滑、光洁
。(5)配电箱预埋入墙体时应
在垂直及水平方向都摆正,不得歪斜
(6)各回路进线必须有足够长度,中间...
施工现场
配电箱规范
有哪些
答:
8.1.8配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m
。移动式配电箱、开关箱应装没在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。8.1.9配电箱、开关箱内的电器(含插座)应
先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上
,然后...
配电箱
的
安装
高度有规定么?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱...
【低压
配电柜
国家标准】
安装要求
有哪些?
答:
一、低压配电柜安装要求
低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间
。应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应...
商场对
配电箱安装
位置
规范要求
?
答:
1、根据使用场合、安全性、操作维护方便性等因素,综合考虑
安装
高度。一般规定照明
配电箱
底边距地面高度宜为1.5m。2、安装地点要避开潮湿、阳光直射、有腐蚀的地方,防止绝缘老化过快。3、照明配电箱要固定牢固、平正。正式投运前,其内部的接线端子要逐个检查拧紧。4、配电箱应用标签或记号笔等清晰地标明...
室内
配电箱
怎样
规范安装
?有哪些注意事项?
答:
安装规范
:1、室内用户
配电箱
内至少接三个回路以上设计,即照明、插座、空调器。2、配电箱内必须设有剩余电流断路器。3、配电箱的进线口、出线口一般设在配电箱的上端口、下端口,接口应牢固。4、电箱内线保留长度应不少于配电箱的半周长。5、照明配电箱里需要注明用电回路的名称。6、配电箱内导线...
配电箱
的
安装要求
答:
《施工现场临时用电安全技术
规范
》JGJ 46-20058.1.4 动力
配电箱与
照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力
开关箱与
照明开关箱必须分设。室内配电箱可落地
安装
,也可暗装或明装于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。
配电箱安装要求与规范
答:
配电箱安装要求与规范
配电箱作为电力系统中的关键设备,其安装过程必须严格遵守一系列的要求和规范,以确保电力系统的安全、稳定和高效运行。以下是配电箱安装的主要要求与规范:1. 环境要求:配电箱应安装在干燥、通风良好的地方,避免潮湿和高温环境。同时,安装位置应远离易燃、易爆和腐蚀性物质,以确保...
室内
配电箱安装
有哪些
规范
答:
1、首先要确定好
配电箱安装
高度,暗装离地面为1.4米,明装离地面为1.2米,但是要注意明装时电度表应加高到1.8米。而且它的垂直偏差不能大于3毫米,侧离不能小于20毫米。2、安装电箱盘时,需要在土建施工时对它提前进行预埋入境内。3、如果把配电箱安装在墙体厚度在240毫米的墙上,要在墙后壁...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电箱安装规范gb7251
配电箱安装施工方案
配电柜安装规范国家标准
配电箱国家标准GB7251
配电箱国标GB7251最新版规范
配电箱检查标准规范
配电箱壁厚规范对照表
配电箱安装防护要求
配电箱安装规程及验收规范