配电箱的安装标高在 1. 8 ~ 2 米之间,安装要牢固,四周不能有间隙,有可靠的接地。
整个配电箱不能有裸露的地方,它必须是封闭的。对于在配电箱外部安装的电子元件,必须有可靠的保护。
对于需要落地安装的配电箱,应该安装在距离地面 50 ~ 100 毫米的地方,而且要求配电箱前侧 0. 8 ~ 1. 2 米的范围内,没有任何杂物,否则会 妨碍电力的供给。
安装人员在安装的时候,必须保证配电箱内的各个元件、仪表以及线路等安装牢固,整齐排列,要便于保养和维护。安装完成之后,要将箱内的杂物和灰尘及时清除掉。
配电箱的门板应该设有检查透明窗。
空气开关的安装架应该光洁、没有阻碍,并且要有足够的空间。
箱体内的接线汇流排应该分别设立零线、保护接地线、相线,它们都要完好无损并有良好绝缘。箱内的接线必须整齐、规则,端子螺丝必须 紧固。
进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定住。
如果配电箱需要开孔,那么孔的边缘应该光洁、平滑。
各个回路的进线必须足够长,而且不能有接头。
配电箱应该安装在通风、干燥的部位,不能有妨碍物。
配电箱埋入墙体应该水平、垂直,边缘要留有 5 ~ 6 毫米的缝隙。
安装配电盘所需要的木砖以及铁件等都需要事先埋好,明装的配电箱应该用金属膨胀螺栓固定。
铁质的配电箱需要先刷一遍防锈漆,再刷一遍灰油漆,事先埋好 的各种铁件也都需要刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板的线孔应该光滑、没有毛刺,金属面板应该装设金属保护套。
配电箱上的配线应该整齐地排列,并绑扎成束,活动的部位都需要固定住; 盘面引出和引进的导线应该留下一些,便于检修。