00问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地的接地电阻要求小于
施工现场塔吊防雷装置
的接地电阻
是多少?
答:
第二种情况 机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。
重复接地电阻
不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关
要求
。第三种情况 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应
小于
0.5MΩ。第四种情况 土壤电阻率、土层结构、含...
电气设备
接地电阻
标准值不应大于多少
答:
2、防静电
接地的电阻要求
不大于100Ω,管线法兰连接的接触电阻不大于10Ω。3、联合接地的电阻不大于接地电阻1欧。4、避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针
的接地电阻
比静电接地电
小于
10倍,...
施工现场临时用电为什么要采用三相五线制?
答:
PE)也称作保护零线,在电气装置
的接地
系统中三相五线制称为TN-S系统,地线只在供电变压器侧和中性线接到一起并且做重复接地,之后在全系统内N线和PE线是分开的。保护零线还必须在配电系统中间处和末端处做重复接地,
重复接地电阻小于
10欧姆。参考资料《施工安全文明化标准图集》,编号为HJB001-2010。
电气设备
接地电阻
标准值不应大于多少
答:
标准
接地电阻
规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般
要求小于
等于100欧。6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
建筑物防雷
接地电阻的要求
?
答:
第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。电源系统接地电阻的要求 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,
接地电阻要求小于
1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均...
防静电
的接地电阻要求
不大于
答:
接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体上的静电。因带有静电的绝缘体如果经过导体直接接地,即相当于把大地电位引向绝缘体,反而会增加火花放电的危险,故防静电
接地的
方法仅适用于导体。标准
接地电阻
规范
要求
:1、独立的防雷保护接地电阻应
小于
等于10欧。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4...
二级配电箱是否需要
重复接地
?
答:
二极配电箱需要接地,但不必须
要
做
重复接地
,但是重复接地会更安全,以弥补原来的地线过长甚至断开时保护效果不好甚至失去的情况,二级配电箱都应该做。二极配电箱重复接地方法:1、利用建筑物的基础钢筋连成
的接地
体,将其引至配电箱的进户处,做的重复接地。2、采用独立接地极,将由若干个接地极连接...
接地电阻
10欧4欧1欧的区别是什么?
答:
二、《塔式起重机安全规程》GB 5144—2006 8.1.3 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。
重复接地电阻
不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关
要求
。8.1.7 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应
小于
0.5...
防静电
的接地电阻要求
不大于
答:
独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般
要求小于
等于100欧。防静电接地类型 接地是消除静电灾害最简单、最常用的办法,其类型包括下述3种。1、直接接地,即将金属导体与...