防雷引下线做法大样图
探析建筑
防雷
接地是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
3、
避雷引下线
暗敷设
做法
利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,
防雷引下线
位置最好对称.引下线间距:一级防雷建筑:≤18m;二级防雷建筑:≤20m;三级防雷建筑:≤25m。按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子...
接地符号图都有哪些,有什么含义?
答:
LGND-
防雷
保护地。1、一般接地符号是一竖三横,竖与第一横相接。2、无噪声接地符号是一般接地加一半圆口朝下。3、保护接地符号是一般接地的基础上加一圈包住下三横。电气接地箭头符号图例,在防雷接地平面图中,表达
引下线
用箭头图例的意思见下图:...
防雷引下线
,测试卡
做法详图
。
答:
1 明敷
引下线
与断接卡。沿外墙用25*4cm 镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8 米做断接卡,每处引下线打人工接地 极,保护钢管密封处理。墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。2 暗敷引下线与断接卡。墙角有柱子,有ф10mm 以上柱内钢筋4 根,无柱内钢筋时用2...
钢结构建筑中,
避雷
接地怎么做,或者参照什么图集
答:
钢结构房顶的
防雷
接地
做法
:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做
引下线
,一直与屋面
避雷
设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
工地活动板房的
防雷
接地
大样图
答:
1、首先看说明,然后看图中的标注了的线安装的位置,再看各个柱子或剪力墙位置是否有
引下线
。2、交流电源
防雷
模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子、电力、网络、能源、铁路、公路等系统的电源保护;建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;· 用于低压( 220/380VAC)工业...
防雷
接地系统的原理图
答:
原理图如下:原理是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。1、把建筑物接闪器以及电力电子系统感应到或者直接接受到得雷电过电压通过与接地系统(接地网接地极)等相连的
引下线
释放到大地中的过程。因为大地的电阻和...
怎么看懂
防雷引下线图
,如下图所示,麻烦理解一下。
答:
连接承台桩头甩筋,用建筑物柱筋取两根与承台桩筋焊接在承台上部甩出一段钢筋备用,建筑物地梁主筋做闭合焊接并与
避雷引下
柱筋焊接在+0.5米处室外甩一点用扁钢与避雷引下柱筋焊接作为检测点。顶部用镀锌圆钢 按平面图标注焊接避雷网。
什么是
防雷引下线
的跨接
答:
避雷引下线
是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。对于有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻大于10的六次方Ω...
电梯机房怎样做
防雷
接地?
答:
具体
做法
:1:使用结构柱子内两根电气筋(焊接)在机房内引出,设接地端子箱或图籍中做一圈基地装置(适用有机房电梯)施工也不复杂,和
引下线
的做法差不多 2:利用电梯导轨,底部与结构体内预埋的接地钢板焊接,顶部与附近的另一接地端子箱联结,(无机房电梯) 顶部距离接地装置远,用扁钢焊接或者o...
建筑水电图纸的
防雷图
,如图的接地线图标是什么意思。请告诉一下
答:
图中能看到涉及到接地装置的图形符号有4个,如下:一、这个是表示接地母线,图中这里没有结构地梁作为自然接地体,只有采用-50×5热镀锌扁钢做人工接地体。二、这个符号表示由上引来,这里表示
防雷
接地的
引下线
,是利用建筑柱筋作引下线。三、这个符号表示接地,有时在防雷接地系统表示有测试点,具体看...