00问答网
所有问题
当前搜索:
避雷引下线正确做法
防雷
接地如何施工
答:
扁钢与钢管或角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面,上下两面使焊
。焊接点的焊缝应饱满,不得有夹渣、咬肉、虚焊和气孔等缺陷,焊好后应清除药皮,焊接点除埋设在混凝土内的不做处理外,其余的焊点均需采取防腐措施:刷防锈漆一道,银粉漆两遍。
避雷引下线
明敷时,不平直,有急弯
答:
1—扁钢卡子 2—明敷引下线 3—断接卡子 4—接地线 引下线路径要尽可能的短而直
。如图5-5所示,当通过屋面挑檐板等处,在无法直线引下而要拐弯时,不应构成锐角转折,应做成曲径较大的慢弯,弯曲部分线段的总长度要小于拐弯开口处距离的10倍。引下线通过挑檐板和女儿墙做法参见图5-6。图5-...
基础
防雷
接地
做法
答:
基础防雷接地做法如下:1、避雷引下线 工艺说明:
接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4...
避雷
针接地是怎么接地的?
答:
作避雷引下线的钢筋是螺纹连接,需要绑扎或焊接(堆焊)
;一般直筋大于10的钢筋;不焊接下引线,是无法构成避雷针的。建筑基础梁柱中作为防雷接地的接地体、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢作为跨接。焊接倍数为6b,焊接牢固,焊缝...
农村房屋
防雷
施工
方法
答:
一、农村房屋防雷施工方法:1、避雷针一般都是可直接安装在建筑物上。
引下线可沿建筑物的屋顶和墙壁来敷设
。接地极的接地电阻允许为20~30Ω,并且也尽可能的利用一些自然的接地体。2、避雷针(接闪器)也不必要全部用金属导体,可以采用一些木杆,沿杆敷设高出木杆在10cm左右、截面积为6~10cm2的...
避雷
带的规范
做法
答:
5、避雷带(网)通过建筑物伸缩、沉降缝处,应作防雷跨越处理。将避雷带向外侧面弯成半径R=100mm的圆弧形,支持卡子固定点距建筑物边缘距离300mm。6、引自圈梁内的
防雷引下线
镀锌圆钢与避雷带(网)焊接处,均应弯成R=100mm的圆弧形,搭接焊长度为100mm,且与镀锌圆钢双面焊接。若防雷引下线为镀锌...
防雷
接地具体怎么做??
答:
1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。2.
引下线
平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面
避雷
装置连结到一体。
侧击雷
防雷
接地的
做法
有哪些?
答:
防雷
施工中,在需要防侧击雷的起始高度设置首道均压环,并向上每隔一层或二层设置一道均压环,两根
引下线
中间加焊一个柱子,组成暗敷接闪网格,在墙角或边缘和显著突出物体处布置接闪杆,同时将栏杆、门窗等金属连接到接闪网格上,并与引下线、接地装置做等电位连接,就能满足建筑物防侧击雷的要求。
地下室
防雷
接地怎么做
答:
操作步骤如下 ①、接地极焊接:建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。在有
防雷引下线
的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的...
建筑物
防雷
基础接地的
做法
,请教各位!
答:
很简单,你说的
防雷引下线
是建筑物或者构筑物顶端(外露)的
避雷线
要有两根跟结构物内的钢筋网连接(焊接),而不是跟承台或者基础部位的钢筋连接。因为结构物内的钢筋,不管是基础桩柱,还是承台,都是钢筋网想链接的。如果你说的承台跟上面的墩柱或者结构物没有钢筋链接,那么你在绑扎承台钢筋网的...