防雷接地做法
答:
基础防雷接地做法如下:1、避雷引下线 工艺说明:
接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4...
防雷接地引下线
如何做?
答:
第4.2.2条
引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地
;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80 mm2。第4.2.3条 建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。第4.2.4条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0...
探析建筑
防雷接地
是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
3、避雷引下线暗敷设做法 利用结构柱内主筋作引下线时,
每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称.引下线间距
:一级防雷建筑:≤18m;二级防雷建筑:≤20m;三级防雷建筑:≤25m。按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子...
房屋
防雷接地
怎么做
答:
5、若是使用房屋的主钢筋作为引下线的话,
应该把引下线紧贴在主钢筋上进行焊接,并且三面都需要焊接,而焊缝则必须要饱满
。若是使用房屋的结构钢筋作为引下线的话,那么就应该使用红漆在每一层的对应位置做好记号,这样就可以便于在屋顶敷设避雷网的时候,可以轻易的找出来。6、接地极的材料一般应该使...
接
防雷引下线
怎么施工
答:
)作
引下线
,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,设计无要求时于室外地面0.5m处焊好测试点,随钢筋逐层用套筒连接至顶层,并与主筋进行跨接焊接,做完后请有关人圆进行隐检,做好隐检记录。 2.变配电室
接地
干线敷设 1)如果为砖墙(或加气混凝土墙、空心砖墙),则就根据设计要求,确定坐标轴线位置,然后随...
避雷
针
接地
是怎么接地的?
答:
作避雷
引下线
的钢筋是螺纹连接,需要绑扎或焊接(堆焊);一般直筋大于10的钢筋;不焊接下引线,是无法构成避雷针的。建筑基础梁柱中作为
防雷接地
的接地体、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢作为跨接。焊接倍数为6b,焊接牢固,焊缝...
地下室
防雷接地
怎么做
答:
操作步骤如下 ①、
接地
极焊接:建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。在有
防雷引下线
的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的...
防雷接地
的
做法
?
答:
3、在
接地
装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),
引下线
与环网焊成一体。4、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。5、...
建筑物采用打桩基础
防雷接地
怎样焊接
引下线
?
答:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4 钢管表面,上下两侧施焊;5 除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐...
建筑物采用打桩基础
防雷接地
怎样焊接
引下线
?
答:
利用桩基中的竖向钢筋作为
引下线
,与茷板基础的钢筋电气联接形成
接地
体。与上部的引下线电气联接就成了
防雷
网了。焊接需要电焊,双面焊5倍所焊钢筋直径的焊缝长度。单面则是10倍,对作为引下线或接地体的钢筋接头处,都需要做跨接,跨接用10MM的钢筋。二处双面焊,5倍直径。在施工中,还要做好标识...