00问答网
所有问题
当前搜索:
钢结构引下线的做法
请问
钢结构
厂房的接地应该怎么做呢
答:
金属屋面周边应每隔18至24米设置一次引下线接地,每个支柱至少应配备一根引下线
。建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等大型金属物体,以及屋顶突出的放散管、风管等金属物体,都应连接到防雷电感应的接地装置上。独立避雷针的杆塔、架空绝缘线的端部以及架空避雷网的每个支柱,都至少...
请问
钢结构
厂房的接地应该怎么做呢
答:
全钢结构的话,
就将基础的钢框架用40*4的镀锌扁钢焊接一圈,中间再适当位置在增加几条连接,就行了
,引下线可以利用直径大于16mm的钢柱之类的作为防雷引下线,屋面可以直接采用钢屋面作为接闪器(钢屋面厚度必须大于5mm)。
钢结构
基础接地怎么做
答:
2. 防雷引下线应利用柱内两根直径大于16MM的主筋,与经过的接地热镀锌扁钢焊接连通
。3. 在防雷引下线相对应的室外埋深-0.8M处,从作为引下线的钢筋上焊出一根40MM*4MM热镀锌扁钢,此扁钢应伸向室外,且距外墙不小于1.0M,以供连接等电位带和加打人工接地体使用。4. 接地引上线IN-C-S系统的接...
求
钢结构
房顶的防雷接地
做法
?
答:
钢结构
房顶的防雷接地
做法
:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做
引下线
,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
钢结构
建筑中,避雷接地怎么做,或者参照什么图集
答:
钢结构
房顶的防雷接地
做法
建筑中实施避雷接地,可采取以下方法:1. 利用建筑物基础的钢筋作为接地体,通过电气连接将各钢筋焊接在一起。同时,利用柱子中的竖直钢筋作为
引下线
,与屋面的避雷设施相连接。2. 在无法满足规定电阻要求时,可额外引出一条钢筋作为人工接地。然而,即便采取了这种
做法
,其效果仍不如利用建筑物...
钢结构
防雷接地怎么做
答:
钢结构
防雷接地一般先采用电气贯通焊的方式,将钢筋全部焊接起来,接着将柱子内竖直钢筋作为连接的
引下线
,然后再将它与屋面的避雷设备连接在一起就可以了。但是在连接过程中要注意,不能直接多引一条钢筋出来,作为接地使用,因为这样无法达到使用要求。钢结构住宅的优点1、综合成本较低 钢材稳定供给造成...
施工塔吊的基础接地
做法
是怎样的?
答:
塔吊重复接地和防雷接地的具体
做法
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为
钢结构
居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷
引下线
:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并...
防雷
引下线
,测试卡
做法
详图。
答:
明测试卡。利用柱内钢筋做
引下线
,在离地0.5 米处焊接铁板,引出一根40*4mm 扁钢做测试点,扁钢应有穿螺栓的 洞眼。同时注意在每个测试点埋地下1 米处应有引出外墙1 米的扁钢预留,以增打接地极。有地圈梁与承台时,或
钢结构
厂房钢柱采用,一般此种情况用于厂房,住宅,一般建筑。
钢结构
中钢柱内有没有内筋,作为
引下线
用的??一般是不是利用钢柱啊...
答:
钢结构
不需要单独的
引下线
,利用钢柱再连接地母线至接地极。