答:
先观察开关的状态是何种位置,如果开关已经处于合闸状态,合闸按钮是按不下去
,其次,看看是否带有合闸闭锁,如果则需要解除,否则也是合不上闸的。
高压变压器柜合不上闸
报警过电流是什么原因?
答:
先把低压开关播到关的位置,然后去送高压变压器柜上的总闸,这样就可以合上闸了
,为什么低压开关不分闸髙压合不上闸呢,哪是因为负载过大在合闸的瞬间会产生一种浪涌电流所以说会报警,另外象这种情况也不允许操作的。
矿用隔爆型移动
变压器高压
侧合闸不正常怎么回事?
答:
1. 系统故障或设备故障
。如:开关不行、高压绝缘破损、电容线路故障等。2.
操作不当
。如:人为误操作,对进线和出线进行了错误的操作,导致合闸不正常。3.
电网电压异常
。如:电网电压低于设备额定电压,会导致变压器输出电压过低,进而导致合闸不正常。如果发现高压侧合闸不正常,
需要对变压器进行全面的
...
BGP9L-6
高压
配电箱
合不上闸
但电压表有指示可能故障原因是?
答:
1、分闸按钮接触不良
解决办法:更换分闸按钮 2、分闸线圈烧坏 解决办法:
更换分闸线圈
三、主计量无功表反转或不转 原因分析:1、
电容补偿功率因数偏高或超前
解决办法:调整电容补偿至0.92-0.97 2、变压器进线相序错误 解决办法:重新调整相序 3、电压电流回路正常 解决办法:更换无功表 四、电容...
高压
有电但
变压器
听不到电流声也
合不上闸
?
答:
(1) 原因:1)操作不当。2)合闸于故障线路,保护后加速动作跳闸。3)开关传动机构和操动机构机械故障
。(2) 处理方法:1) 操作不当。① 检查有无漏装合闸保险。② 控制开关是否复位过快或未扭到位。③ 对装有并列装置者,应检查有无漏投并列装置。 ④ 检查是否按自投装置的有关要求操作。
变压器
送不出电,
合不上闸
答:
变压器
送不出电,
合不上闸
说明负荷侧有问题,根据合不上具体原因从几方面排查;1.本身开关问题,2.线路未端有短路或接地,3.负荷设备问题,4.如果有安装电流型总保而负荷侧设N点重复接地。
10kv
变压器
出线柜合闸按钮不能
合上
怎么回事,高温跳闸,高温信发不能复位...
答:
首先要确认是不是真的高温了,确保安全的情况下触摸冷却器或者用测温枪测一下.如果真的高温了,就要好好找毛病了.一般是测温电接点温度计有问题了.你看看设置温度报警的限位对不对
变压器
长时间停电后再来电,
高压
通低压
合不上闸
是什么原因造成的?_百度...
答:
合不上闸
的原因是:电流太大,超负荷。电动机的起动电流是正常运行的5至7倍,如果带负载
合闸
,很多电动机一块起动,就容易合不上总闸。可把它们都断开,先合上低压总闸,再一个一个的分别起动,就没问题了。
10kv
变压器
出线柜合闸按钮不能
合上
怎么回事
答:
这要具体问题具体分析,初步有以下几个方面要考虑:一、二次电源是否送到位?二、真空断路器是否已储能?三、真空断路器的辅助开关是否没有复位?四、
变压器
瓦斯是否动作?等等
变压器合不上闸
答:
你好,
变压器
利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器 输送的电能的多少由用电器的功率决定。原理简介 Satons变压器主要应用电磁感应原理来工作。具体是:当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生...