GB50053-201X 《
10kV及以下变电所设计规范
(报批稿)》4.2.5 多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不宜小于表4.2.5及图4.2.5的规定。多台干式变压器防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔...
什么情况下可用箱式
变电站
,什么情况下要用配电房
答:
中华人民共和国国家标准
10kV及以下变电所设计规范
Codefordesignof10kv&underelectricsubstationGB50053-94主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年11月1日第一章总则第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。第...
消防法关于烟感强制规定
答:
法律分析:厂区内独立的高压配电房安装自动报警系统和灭火系统的规定,是依据国家标准《
10kV及以下变电所设计规范
》,现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。《10kV及以下变电所设计规范》4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设...
10KV
变压器距离建筑物距离
答:
10KV 及以下变电所设计规范
GB50052-94 第6.1.4条当露天或半露天变电所采用可燃油油浸变压器时,其变压器外廓与建筑物外墙 的距离应大于或等于5m。当小于5m 时,建筑物外墙在下列范围内不应有门、窗或通风孔:一、油量大于 1000kg 时,变压器总高度加3m 及外廓两侧各加3m;二、油量在 1000k...
配电室的
设计规范
是什么?
答:
配电室的设计规范是:一、建筑要求 《
10kV及以下变电所设计规范
》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、...
变压器的安全距离
答:
根据《
10kV及以下变电所设计规范
》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压...
什么规定里要求配电室安装防鼠板
答:
《
10kV及以下变电所设计规范
》GB50053-94。第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、...
高度多少变压器底下的建筑物应该距离变压器的高度应该是多少安全...
答:
按照国家标准GB50053-94《
10kv及以下变电所设计规范
》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。
国家对于变压器安装的安全距离是多少?
答:
根据《
10kV及以下变电所设计规范
》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。如果因变压器安装在房屋侧造成窗户、阳台等无法安装防护网,可以与我局联系,我局将会派工作人员到现场勘查。经现场勘查,如果窗户、阳台安装防护网后与变压器安全距离...
10KV
变压器的安全距离是多少
答:
根据《
10kV及以下变电所设计规范
》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变电所设计规范最新版
10kv及以下配电室设计规范
配电室国家标准GB50053
配电室国家规范要求
10kV及以下变电所设计规范GB
10千伏配电房安全距离多少
箱式变电站安全距离规范
变压器扰民最新案例
3-110kv高压配电装置设计规范