什么规定里要求配电室安装防鼠板

如题所述

《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94。第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。

第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。



扩展资料

老鼠常在变电所、电力电信机房、配电变压器上爬行,致造成变压器瓷瓶接线柱之间相间短路,不仅烧坏设备,还常造成变电所跳闸,扩大停电事故,对电力系统安全运行威胁很大。全世界各种老鼠总数约为人口数的4倍。所以在变电所、电力电信机房、配电变压器等电力设备附近就需要设置挡鼠板。

产品特点

1、挡鼠板是由特质铝合金材质制作而成,挡鼠板表面经过防腐处理。

2、挡鼠板安装在门框上,施工方便快捷,易拆卸,方便电厂、机房等搬运设备。

3、挡鼠板上部贴有反光条,夜间容易辨别,防止人员被绊倒。

4、挡鼠板的高度常规尺寸为50厘米,标准厚度为25MM,宽度可根据客户要求制作。

5、挡鼠板可广泛应用在电厂、变电站、粮库、加油站、化工厂等单位,挡鼠板对鼠害起到了很好的防护作用。

参考资料来源:百度百科-挡鼠板

参考资料来源:百度百科-配电室

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94
第3.3.7条 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、 通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-10-29
配电室防鼠涂料

参考资料:电线电缆防鼠咬涂料、配电室防鼠涂料

相似回答