00问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电压互感器变比是多少
10千伏配电室变压比
是多少
?
答:
你好:
1、【电压互感器】的变压比为 :10KV / 0.1KV = 100
。2、【变配电】的变压比是 :10KV / 0.4KV = 25 。
电压互感器
10/0.1/0.22 0.2/3p什么意思
答:
10KV电压互感器变比为10/0.1/0.22KV
,即高压10KV,两个二次绕组,一个输出电压0.1KV即100V,准确等级为0.2级,可供测量和保护用。另一个二次绕组输出额定电压0.22KV即220V,准确等级为3P级,容量较前者大,可供保护和其他试验电源用。
10kV电压
用多大的
互感器
答:
一次测电压10kV,电压互感器(PT)二次测电压额定为100V,即0.1kV,
所以PT的变比为:10/0.1=100
,其中10kV和0.1kV指的都是线电压。即U1/U2=k=100。二次侧电压为62V,没有说明是相电压、还是线电压。如果是线电压,那么一次侧电压为:62×100=6200V=6.2kV,线电压太低了可能不正确。如果是...
电压互感器变比
10/0.1/0.1什么意思
答:
电压互感器变比10/0.1/0.1的意思是:一次侧电压为10kV,二次侧电压为0.1kV,即变比为100
。电压互感器的变比是指一次侧电压与二次侧电压的比值。10/0.1/0.1这个变比表示的是电压互感器的一次侧电压为10千伏,二次侧电压为0.1千伏,并且还有一个辅助绕组,其电压为0.1千伏。具体来说,10/0....
高供高计的电表在算电费时其
电压互感器
比率按
多少
算?
答:
10KV电压互感器变比为10/0.1KV=100倍
。故按100倍计算。
高压
10KV
,知道有功、无功和
互感器
倍率。如何计算总的用电量?
答:
10KV,电压互感器为10KV/0.1KV,即电压变比为
100
,你知道电流互感器的变比。那么实际用电量就是电表的读数*电压互感器的倍率*电流互感器的倍率。
在
10KV
系统中PT的
变比是
10/根号3;0.1/根号3;0.1/3这是什么意思?
答:
10KV系统中,PT的变比是10/0.1,指的是线电压之比。10KV是指线电压为10KV,10/根号3是相电压。PT的二次电压是
100
V(即0.1KV)。0.1/根号3是二次侧的相电压。
我们单位一台630KVA变压器。供电
10KV
,高压计量(预付费),他们说
互感
...
答:
你将电流互感器的变比与电压互感器变比相乘,就是计量倍率,10KV供电,电压互感器的变比无疑是
10000
/100=100,若计量倍率是800那么电流互感器的变比就是40/5=8,根据变压器的容量可知额定电流为36.37A,电流互感器变比选择40/5是合适的,也就是说,计量倍率为800,是合理的。
630kv的变压器高压侧配
10kv电压互感器
?
变比
答:
注:原题应为630KVA而不是630KV。
互感器变比为
10/√3:0.1/√3:0.1/3
电压互感器
(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位。而电压互感器...
10KV高压
电流
互感器变比是
40比5,请问电表走一个字
是多少
度
答:
电压互感器的变比为10kv/100 ,二次侧为100V,这是标准 ,
所以倍率为100倍
,因为电流比为40/5,所以 倍率为8倍 。合计倍数为100×8=800倍,也就是说电度表读数1×800=实际用电量800度。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv0相电压互感器变比
10KV的PT参数详解
10KV高压互感器变比大全
电压互感器变比规格表
电压互感器变比100/√3
10kv电流互感器变比有哪些
十千伏电流互感器变比
220kv线路电压互感器的变比
10kv高压电流互感器倍率