10kv电压互感器的接法
10kv电压互感器
接线方式是怎样的?
答:
10KV
单相浇注式
电压互感器
。高压绕组额定电压为10/√3KV,二次绕组额定电压为0.1/√3KV,剩余绕组额定电压为0.1/3KV。该互感器一般用3台结成星形接于10KV系统,二次绕组结成星形、剩余绕组结成开口三角形,用作10KV系统测量、保护和绝缘监察。分别适用于额定频率50Hz、60Hz,额定电压为 3, 6,
10k
...
...室
10kv
计量框中,安装2台电流互感器,2台
电压互感器
,二块三相三线电能...
答:
10KV
系统采用的是两元件电度表,只需要A相和C相电流,因此应将互感器安装在A和C相上。电表需要三个线电压,因此应将两台单相
电压互感器
做V接线,取得a、b、c电压。两块电能表一块是有功表一块是无功表。具体接线;将A相电流互感器二次S1接有功电度表1孔,3孔接至无功表1孔,3孔接A相互感器...
...室
10kV
计量柜中,安装2台电流互感器,2台
电压互感器
,一块三相三线威盛...
答:
电压互感器VV接法
,二次侧中性点接地,出线分别接电能表Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
10kv电压互感器
交流耐压试验接线应该怎样接呢
答:
10kv电压互感器
交流耐压试验接线应该怎样接呢 电缆交流耐压试验一般用调频串联谐振装置试验变压器的接线如下:试验变压器一般有5个接线柱,输入的两个接线柱接试验变压器操作箱的输出0-200V或者接0-400V的接线柱,试验变压器的仪表端接试验变压器操作箱的仪表接线柱,试验变压器的高压尾接地。高压端接高压电缆...
10kv
电流互感器和
电压互感器的
安装及安装原理
答:
电流
互感器的
原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。
电压互感器
基本型式包括两组绕有导线之线圈...
10kv电压互感器
VV接线这样对不对,一次是AA相连,二次是BB相连,这样可以...
答:
电压互感器的
VV
接法
的原理图如下:你一次采用AA相连,二次一般也采用aa相连,不过,你是bb相连,被测的两个线电压同时反相,不影响测量,是正确的。
电压互感器
怎么接线?
答:
开口三角形
接法电压互感器
一次、二次如何接线方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...
十千伏高压
互感器
和电能表的连接
方法
答:
参考下图接线。
10KV
采用两元件电度表,没有上图的中间元件,中间只接B相
电压
。
只有两只
10kv
电流互感器和
电压互感器
二次线怎么接啊??
答:
V形接线。电流
互感器
原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护...
电压互感器
如何接线?
答:
将两台全绝缘单相
电压互感器的
高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种
方法
常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是
10kV的
三相系统中。测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接...