00问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆绝缘标准
10kv高压电缆绝缘标准
答:
1. 对10kV高压电缆进行绝缘电阻测量时,使用2500V兆欧表,电缆长度不超过500米
。2. 在标准测试温度+20°C下,电缆的绝缘电阻应
不低于400MΩ
。3. 电缆的绝缘电阻值会随温度和长度的变化而变化。为了进行比较,应将电阻值换算成20°C时的单位长度电阻值,通常以每千米电阻值表示。4. 换算公式为:R20...
高压电缆
线路的
绝缘
电阻是多少
答:
②6--10KV 绝缘电阻一般不低于400--1000MΩ
。③ 20--35KV 绝缘电阻一般不低于600--1500MΩ。④每个绝缘子绝缘电阻一般不低于300MΩ.3、高压设备绝缘电阻一般不低于1000MΩ。4、高压电机绝缘电阻一般不低于1KΩ/1KV。
10kv电缆绝缘
电阻值为多少为
标准
?
答:
电缆绝缘电阻值标准:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧
。2.如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值不能小于200兆欧。3.如果是6-10KV的电缆,其绝缘电阻值的标准应大于400兆欧。4.如果是20-35KV的电缆,要求的绝缘电阻值标准是不能小于600兆欧的。5.如果是220KV的电缆,在绝缘电阻值方...
10kv电缆绝缘
电阻多少合格
答:
10kV电缆的绝缘电阻标准值为400MΩ
,这是衡量其性能的重要指标。对于长度在500米及以下的10kV电缆,应使用2500伏特的兆欧表进行摇测。在电缆温度为20摄氏度的情况下,其绝缘电阻值应不低于400MΩ。需要注意的是,绝缘电阻值会随着电缆的温度变化和长度而有所不同。电缆绝缘电阻的具体标准如下:1. 对于...
10kV高压电缆绝缘
电阻不得低于几兆欧
答:
10KV高压电缆绝缘电阻不得低于5MΩ
。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
10kv高压电缆绝缘标准
答:
良好(合格)的电力电缆的
绝缘
电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。特
高压电缆
1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~1
10KV
为高压电缆;110~22...
10kv高压电缆绝缘标准
答:
长度在500m及以下的
10kV
电力
电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘
电阻值不应低于400MΩ。良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时...
10kv电缆绝缘
电阻值,相间和对地要多少才符合要求
答:
一般摇测
绝缘
时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。 三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。 绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境...
电缆绝缘
电阻值多少为
标准
答:
一般情况下,电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,
最低不能低于400MΩ
。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
10KV高压电缆
的
绝缘
电阻值是多少才算合格,低压电缆的绝缘电阻值是多少才...
答:
高压电缆
电阻是 3兆欧以上才算
绝缘
良好 低压电器的绝缘电阻,如电动机及建筑内电线绝缘电阻,在0.5ΜΩ以上就算合格了 在常温条件下 是温度越高电阻越大