如何做好
10KV配电
室的防雷系统?
答:
三、
配电
系统防雷
设计方案
1、外来导体的布置 外来导体包括:金属水管、通讯电缆线及电力电缆铠装外皮或电缆金属管等。2、外电源
线路
浪涌保护器的施工 第一级电源防雷施工:根据国家低压防雷的有关规定,外接金属线路进入建筑物之前应在15m以外的距离埋地穿金属管槽进入建筑物,且要在建筑物的线路进入端...
居住小区内的
10KV
变电所设置要求
答:
(2)对需用变压器容量(终期)在1260kVA及以上、6000kVA以下的,宜由公用线路引入一路10kV电源,并经开闭所或
配电
站通过以下方式接入10kV电网:第一、开π临近
10kV线路
的主电缆或T接临近的10kV架空主干线后接入;第二、从临近开闭所及配电站以主电缆引出后接入。(3)对需用变压器容量(终期)在1260kVA以下的,宜引入一...
急需一份
10kv
架空
线路
的
设计
报告,望前辈高手给发一份。 邮箱:gu858109@...
答:
第1.0.1条 架空
配电线路
是电力系统的重要组成部分。架空配电线路(以下简称配电线路)的
设计
必须全面地贯彻国家的技术经济政策,并积极慎重地采用新设备、新材料,做到技术先进,经济合理,安全适用。 第1.0.2条 本规程适用于城镇
10kV
及以下新建配电线路;原有配电线路的大修和改造;与城镇配电线路相连接的农用配电线路;临时配...
10 千伏
线路
施工规范
答:
10-66KV架空输配电线路的大、小修改造工程
10KV
以下的低压配电线路也参照本规程执行。 本规程依据部颁《电力工业技术管理法规》(试行)架空送电线路 设计规程》、《架空
配电线路设计
规程》、《架空送电线路施.验收规范》。 线路检修、运行全部人员,配电变压器运行、维护人员。严格执行本规程。生产副局长、生技人员、有关...
10kV
变电站继电保护
设计
步骤
答:
动力:电流速断保护、过流保护、容量大于2000MW要加差动保护
线路
:一般就是三段式的电流保护和零序电流变压器:差动保护、复压过流保护、高压零序、瓦斯保护(干式变有温度保护)
【对杨柳煤矿输变电工程
设计
研究】杨柳煤矿
答:
由于变电所安装两台主变现场管理操作简单方便,不容易出现误操作的情况,本次
设计
按
方案
一设计。变电所的35kV和10kV系统均采用单母线分段接线方式,两回35kV电源进线同时使用。变电站35kV配电装置选用KYN61-40.5型铠装型移开式金属封闭开关柜,配用ZN85型真空断路器;
10kV配电
装置选用KYN28A-12型铠装型...
哪位专家可以告诉我
10KV
输电
线路
导线
设计
弧垂值是多少?
答:
2)
配电线路
导线一般采用松弛张力放线,安全系数取值较大,其初伸长建议采用以下处理方式:代表档距为55米及以下的耐张段不考虑初伸长的补偿(直接根据弧垂表查取的数值进行架线施工),代表档距为55米以上的耐张段导线的初伸长补偿为按弧垂表查取数值乘0.9进行施工。图片内为
10kV配电
主干线常用JKLYJ-10/...
10kV
以下
配电线路设计
它的配电过程是怎么样的?从10kV到我们用的380...
答:
一台变压器将三相
10KV
变压到三相380/220V,就可以通过电缆引到用户区域的
配电
箱,然后再分配到各家各户。当需要用380V时,采用三相电源电源,三相之间的电压都是380V。当需要220V时,采用一相和地线,单相对地的电压是220V。
高电压
配电
网电力工程?
答:
3.1 完善前期规划设计 进行
10kV配电线路
的设计工作时,必须要结合该地区的最大电路负荷和环境状况来开展工作,要以保证该地区居民的最大用电量为基础,减少浪费为条件确定供电电流。要综合考虑对
线路设计
有影响的众多因素,提高配电线路工作的安全性。3.2 制定合理的施工
方案
电力企业的实际施工者必须对...
10KV配电
系统一般如何进行保护配置??应该是全部的吧~比如变压器,
线路
等...
答:
进线柜,跳闸出口的有过流、速断、零序过流(不是必须的)、过负荷(不是必需的)等;告警功能的有PT断线、CT断线、过负荷、弹簧未储能等。PT柜,一般只有告警功能,包括PT断线,母线失压、欠压、等。联络柜,联络柜一般不设置保护功能,需要
设计